  1. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    şebeke kalitesi ve topraklama direncine göre az yada çok fark oluşması gerekir. bildiğimiz gibi akım en düşük direnç gösteren yolu tercih eder azda olsa fark oluşması gerektiğini düşünüyorum. başıma gelen bir durumda faz nötr arası 225vac faz toprak arası 235vac gerilim okuduğumu biliyorum...
  2. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    video yu daha önce görmüştüm bende izlediğimde daha yüksek yük kullanarak farklı sonuç alacağına kanaat getirmiştim. genellikle yaptığım işlerde legrand kullanıyorum. özellikle trifaze roleler çok güvenlir olmadığını gördüm. ölçüm sargılaının baypass edilmemesi gerektiğini görmüş olduk. role...
  3. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    100w dediğim yük akkor flaman ampul 1000w dediğim yük iki kademeli ısı tabancası ikinci kademe 1500w durum iki kademede de aynı. tam ölçüm yapabilmek için roleyi dağıtıp içeriden dışarıya birkaç test ucu çıkarıp yeniden çalışacak şekilde toplamak lazım. hem zahmetli hem de roleyi tekrar...
  4. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    legrand marka çalışan bir rolede 100w yükte faz yada nötr giriış çıkış olarak kısa devre ettiğimde yani akım bobinlerini kısa devre ettiğimde iki durumda da açma yapmıyor. yine aynı role de 1000w yükte durum değişiyor akım bobininin birini kısa devre ettiğimde devre açma yapıyor diğerini kısa...
  5. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kakr girişinde toprak nötr ayrı olması ile birleşik olması arasında anlamlı bir fark oluşmuyor. iki durumda da ölçüm yaptım.
  6. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    ilk resimde kaçak akım rolesinin açma yapmasını sağlayacak bir bağlantı uyguladığımda ölçüm bobininde oluşan gerilimin şekli ikinci resimde ise aynı durumun multimetre ile ölçümünü görüyorsunuz üçüncü resimde 100w yük altında nötr giriş çıkışı kısa devre iken ölçüm bobininden aldığım multimetre...
  7. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    ilk resim ölçüm aldığım düzenek. ikinci resim nötr toprak kısa devre edilmeden alınan ölçüm giden gelen akımlar eşitken sıfır volt gerilim var. üçüncü resimde nötr toprak kısa devre 1000w yük bağlı iken alınan ölçüm dördüncü resimde nötr toprak kısa devre 100w yük bağlı 100w yük olduğunda...
  8. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    deneme yaptığım role sadece nüve üzerinden elektronik kart ve çektirme bobini sağlam olmadığı için onlar devredeyken ne tepki verir bilmiyorum. role bobini tristör üzerinden tetikleniyor. roleyi açıp ölçüm yapılmıyor. role mekanizması kurulu ve açma yapabilecek konumda değilse çektirme bobini...
  9. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    evet vektörel toplam sıfırsa açma yapmaz .role içinde bulunan iki adet akım sargısı ve bir adet ölçüm sargısı bulunuyor. iki akım sargısından eşit akım geçtiğinde ölçüm sargısında sıfır voltaj oluyor vektörel toplam sıfır ve role açma yapmıyor. eğer nötr toprak birleşirse akım sargılarından...
  10. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    öğrenmek istediğim konu ile alakalı değil video. durum tespitinde bulunuyor videodaki kişi ben bu durumun teknik sebebini öğrenmek istiyorum.
  11. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    2 nolu şönt ile akım trafolarının birisi devre dışı kalmış oluyor bu konuda şüphe yok
  12. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    role iki kollu terazi gibi düşünürsek bir kefede 1 kilo diğer kefede de 1 kilo yükler eşitse dengede. bu durumu role içindeki nüve ve üzerindeki ölçüm sargısının ucunda görebiliyorum. toprak ve nötr birleştirdiğimde aynı ölçüm sargısı üzerinde voltaj üretilmeye başlıyor. kefelerden birinin...
  13. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    öğrenmek istediğim bu fark neden algılanamıyor. role içindeki diferansiyel bobin tek olarak ölçüm yaptığımda nötr toprak kısa devre değilken sıfır çıkış veriyor. nötr toprak kısa devre ettiğimde bobin uçlarından voltaj çıkışı alıyorum. role içindeki sinyal karşılaştırma iki durumda da olması...
  14. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    nötr toprak birbirine temas ettiğinde role ne sebeble kabiliyetini yitirdiğinin teknik bir açıklaması varmı ben internet üzerinden bir bilgi bulamadım
  15. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rolesi kullanmak zaten zorunlu ve düzenli olarak çalıştığını test etmek gerekir. arızalı olması durumunda yapabilecek tek şey yenilemektir. hesaplamalar yapılırken koruma iletkeninde 50v üzeri gerilimin birikmemesi üzerine yapılıyor. burada yükün akımı önemli misal toprağa 40a...
  16. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rolelerinin görevi üzerinde yazan değerin üstünde bir kaçak algılarsa devreyi açmaktır. bu cihazdan başka birşey beklememek gerekir. 30ma korumalı bir devrede sizin üzerinizden 15ma bir akım geçse kaçak akım devreyi açmaz şartlara duruma göre 15ma akım sizi öldürebilir. elektrik...
  17. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    asıl şaka tesis 30ma kaçak akım rolesi ile korunuyorsa 50v/ 0,030ma =1666 ohm altındaki topraklama değeri bile insanın çarpılmasını engeller. kaçak akım kullanılması çok elimizi kuvvetlendiriyor.
  18. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    teknik olarak 1000 ma yük olan devremizde faz ucundan gelen 1000 ma nötr den 990 ma olarak geri dönüyorsa 30ma lik rolemiz açma yapmaz. yine 1000ma faz akımımız notr den 965ma olarak geri dönüyorsa 30ma kaçak akım rolesi hata algılar ve açma yapar. bunun dışındaki ihtimalleri...
  19. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım olan tesislerde koruma topraklaması 5 ohm olması gerekmiyor aslında 50v /300ma = 166 ohm altında olması yeterli bulunduğum bölgede projelerde bu hesaplama kullanılıyor.
  20. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rölesinin çalışma prensibi her durumda aynıdır. üzerinden geçen akımların farkını karşılaştırır bu fark açma değerleri ne ise ona göre çalışmaya devam eder 10ma 30ma 300ma hangisi kullanılmışsa o değerin üzerine çıkan bir kaçak varsa role devreyi açar. şöyle düşünmek lazım bu role...

Forum istatistikleri

Konular
5,916
Mesajlar
100,970
Üyeler
2,502
Son üye
FURKAN1

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
gruptaki arkadaşlara selamlar. sıteyi bu gün fark ettim. Asansör için 2x7 segment LCD gösterge üretmek istiyorum. acaba bu sayfadaki arkadaşlardan destek alabilirmiyim. LCD nin mantık açılımı ektedir.
deneyci wrote on TA3UIS's profile.
Selam.
Amatör telsiz lisansı nasıl alınıyor?
Lisansı olmayanı forumlarına almıyorlar. :)
Bilgi alamıyoruz.
m.white wrote on Altair's profile.
İyi akşamlar.Arabanız ne marka ve sorunu nedir.Ben araba tamircisi değilim ama tamirden anlarım.
Back
Top