Merhabalar bir proje üzerinde çalışıyorum ve sistemin doğru çalışması için faz ve nötrün doğru olarak cihaza bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla yanlış takıldıysa buzzer ile küçük bi alarm verip doğru takmasını sağlamak istiyorum. Fikirlerinize ihtiyacım var=) kolay gelsin..
 
Faz ve nötr'ü doğru tespit etmenin tek yolu, prizde topraklamanın olması. Ama ülkemizde bunun bir garantisi yok :)

O yüzden yapılan her tasarımda faz/nötr nasıl olursa olsun devrenin hem GÜVENLİ hem de ÇALIŞIR durumda olması lazım.
 
ama toprakla ilgili yapacağımız işlemlerde kaçak akım rölesi atmaz mı?
 
Toprağa akım vermezseniz, sadece referans noktası olarak kullanırsanız atmaz. Merak ettim, bu ne projesi? Faz ve nötrü bilmek neden lazım?
 
Yönetmeliklere uygun topraklama yapılmışsa, toprağa göre ölçüm yapabilirsiniz.
Nötr toprak arasında en fazla birkaç volt,faz toprak arasında ise şebeke voltajına yakın bir voltaj görülür.
 
11111.png


Toprağa akım vermezseniz, sadece referans noktası olarak kullanırsanız atmaz. Merak ettim, bu ne projesi? Faz ve nötrü bilmek neden lazım?

eve basit bi iot yaptım lambaları açıp kapatıyorum, ama sisteme paralal olarak. arkadaşlarım da istedi eğer fazla nötrün yerini karıştırırlarsa bağlantı sırasında sorun olmaması için böyle birşey koymayı düşünüyorum. Acaba bu devrede kaçak akım atar mı?
 
Devrede D15'i OC1 deki diyota ters olarak paralel bağlaman lazım. Senin yaptığın şekilde yaparsan 220V'un negatif döngüsünde OC1 LED üzerine aşırı voltaj düşebilir.

KAR'ın atıp atmayacağını hesaplayabilirsin:

[math] I_{KAR} = \frac{220}{101\times{10^3}} \approx 2 mA [/math]
Yani KAR atmaz. Ne olur? 30 mA lik KAR varsa bunun limitini 28 mA e düşürmüş olursun.
 
  • Beğen
Reactions: fmy
Anladım hocam, aslında kendi içinde diyodu olan optolardan takmak daha doğru olur. bu şekilde boarda kurup denedim optoya birşey olmadı ama uzun vade de belki sorun olur, dediğiniz gibi diyotu takacağım çok teşekkürler=)
 
Anladım hocam, aslında kendi içinde diyodu olan optolardan takmak daha doğru olur. bu şekilde boarda kurup denedim optoya birşey olmadı ama uzun vade de belki sorun olur, dediğiniz gibi diyotu takacağım çok teşekkürler=)

Birşey olmamış görünebilir. Zaten düşük enerji, yüksel voltaj durumlarında diyotlar kısmi arızalanıyorlar. Multimetre ile sağlam ölçülüyor ama vasıf kaybı kesin oluyor. Ben 1N4007 ile ve 5 kV megger kullanarak deney yapmıştım.

 
  • Beğen
Reactions: fmy

Forum istatistikleri

Konular
6,953
Mesajlar
118,779
Üyeler
2,824
Son üye
selocan32

Son kaynaklar

Son profil mesajları

hakan8470 wrote on Dede's profile.
1717172721760.png
Dedecim bu gul mu karanfil mi? Gerci ne farkeder onu da anlamam. Gerci bunun anlamini da bilmem :gulus2:
Lyewor_ wrote on hakan8470's profile.
Takip edilmeye başlanmışım :D ❤️
Merhaba elektronik tutsakları...
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
Back
Top