Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için çok kullanışlı aparat

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Bizim buradaki Kartal Otomasyonun outlet bölümünden bir şebeke ölçüm aparatı aldım. Bunu fişe takıyorsun, sonra da yükü bunun fişine takıyorsun. Sonra da kolaylıkla hem pens ampermetre ile şebeke voltajını hem de çekilen akımı ölçebiliyorsun. Yani hiçbir kabloyu kesip araya ampermetre falan bağlaman gerekmiyor.

IMG_20201126_161503.jpg
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Mesela benim LED aydınlatma panelini buna takıyorum. Burada "V" ile işaretli olan terminaller ya faz/nötr yada nötr/faz, artık fişi hangi yönte soktuysan ona göre. "PE" ise toprak hattı.

IMG_20201126_161828.jpg
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Sonra da "A x1" bölümünü kullanarak akımı ölçüyorum. Akım 0.3 A

IMG_20201126_161933.jpg
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Eğer burada olduğu gibi akım çok düşük ise, 10 kat daha fazla çözünürlük elde etmek için "A x10" bölümünde ölçüm yapıyorum. Burada ölçülen değer, gerçek değerin 10 katı. Bu şekilde yapınca akımın aslında 0.29 A olduğunu görüyoruz. Bu özelliği çok hoşuma gitti. Pens ampermetrelerin çözünürlüğü genelde düşüktür ama bu x10 özelliği ile 10 kat fazla çözünürlük elde ediliyor !

IMG_20201126_162055.jpg
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Bir de "mA PE" ve "mA L-N" bölümü var. Buradan da kaçak akım ölçümü yapılabiliyor. Bu da çok faydalı bir özellik. Bir cihazda kaçak olup olmadığını anlamak için büyük bir kolaylık sağlayan bir özellik. Buraya bir kaçak akım pens ampermetresi geçiriyorsun ve kaçak akımı ölçüyorsun. Birgün kaçak akım pens ampermetrem olursa bu ölçümü de yapabileceğim.

Burada L-N bölümünde 0 ölçülmesi lazım, çünkü eğer kaçak yoksa, bir iletkenden giden akım aynen diğer iletkenden geri dönecek ve bu ikisinin manyetik alanı birbirini iptal edecek.

Eğer toprağa kaçak yoksa, PE bölümünde de 0 ölçülmesi lazım.

Ama genelde kapasitif etkilerden dolayı bir miktar (mikroamplerler seviyesinde) bir kaçak akım ölçülür.

Benim elimdeki mevcut pensampermetre ile bu kaçak akım ölçümünün yapılması mümkün değil, çünkü çözünürlüğü bu ölçüm için yeterli değil. Ölçülebilecek en düşük değer 100 mA. Bir kaçak akım pensampermetresi ise 0.01 mA ölçüm yapabiliyor.
 

Endorfin35+

Apartman Kapıcısı
Mesajlar
1,410
Konum
İzmir
Güzelmiş.

x10 olayına kafam basmadı. Sanki ordan 10 Kat fazla akım geçiyor gibi oluyor. içeride kablo 10 tur sargı mı oluşturuyor acaba....
 

tsahin

Kayıtlı Üye
Mesajlar
140
Sadece akım ve gerilim ölçmek için bir kablo yapmıştım.
Yeni pirizlerde delikler çocuk güvenliği için kapaklı probu içeri dürterken prop çok zorlanıyor.
Bir toprakli fiş üç banana jak iki buçuk mm2 lik çok damarlı kablo, iş bitti
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Sadece akım ve gerilim ölçmek için bir kablo yapmıştım.
Yeni pirizlerde delikler çocuk güvenliği için kapaklı probu içeri dürterken prop çok zorlanıyor.
Bir toprakli fiş üç banana jak iki buçuk mm2 lik çok damarlı kablo, iş bitti

Yani ucu çıplak üç banana jack mı kullandın :cheeky5:Bari etrafı plastik perdeli olan multimetre jacklarından kullansaydın.
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Ne gerek var kimbilir kaç paradır o.Bananaları multimetreye takmadan fişi duvara takmazsın olur biter.

Onu al demiyorum zaten, o kablodaki plastik perdeli bananalardan kullanmak daha güvenli olur diyorum. Böylece birisi gaflet ve dalalet içinde önce fişi sokarsa prize, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaz :katil2:
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Geçenlerde pimapenciler geldi eve. 230 mm diskli, dev gibi taş motorunu çıkardı ve priz nerde var diye sordu. Baktım taş motorunun kablosuna, ucunda fiş yok, üç tane uçları soyulmuş kablo var sadece! "Noldu lan bunun fişine" dedim. "Fiş yok abi çalışıyor bu sen prizin yerini göster" dedi. Gösterdim. Herhalde yanlışlıkla toprak ucunu faza soktu, çarpılıp makinayı yere attı. Sonra diğer ucu denedi ve sonunda çarpılmadan makinayı çalıştırdı ve işi bitirdi.

Çekiştim buna, "gidin elektrikçiye de şuna bir fiş taktırın, gebereceğiniz birgün" diye. Sonra düşündüm de, camları söktükten sonra da camın mermeri üzerinde hiçbir yere tutunmadan tarzanlık yapıp sigara içiyordu bu. En azından görmeyeyim diye çıktım mutfaktan :)
 

tsahin

Kayıtlı Üye
Mesajlar
140
Geçenlerde pimapenciler geldi eve. 230 mm diskli, dev gibi taş motorunu çıkardı ve priz nerde var diye sordu. Baktım taş motorunun kablosuna, ucunda fiş yok, üç tane uçları soyulmuş kablo var sadece! "Noldu lan bunun fişine" dedim. "Fiş yok abi çalışıyor bu sen prizin yerini göster" dedi. Gösterdim. Herhalde yanlışlıkla toprak ucunu faza soktu, çarpılıp makinayı yere attı. Sonra diğer ucu denedi ve sonunda çarpılmadan makinayı çalıştırdı ve işi bitirdi.

Çekiştim buna, "gidin elektrikçiye de şuna bir fiş taktırın, gebereceğiniz birgün" diye. Sonra düşündüm de, camları söktükten sonra da camın mermeri üzerinde hiçbir yere tutunmadan tarzanlık yapıp sigara içiyordu bu. En azından görmeyeyim diye çıktım mutfaktan :)
Ben kendim yalnız çalışıyorum ve kendi güvenliğimden sorumluyum.İşçi çalıştırınca herşey değişir.O resimdeki kyoritsu'yu almak,işciyi sigortalamak çok daha ucuza malolur çünkü bir tek kaza olsa ve tazminat davası açılsa varını yoğunu kaybedebilirsin.
 

Sercan

Yönetici
Staff member
Mesajlar
1,493
Eğer burada olduğu gibi akım çok düşük ise, 10 kat daha fazla çözünürlük elde etmek için "A x10" bölümünde ölçüm yapıyorum. Burada ölçülen değer, gerçek değerin 10 katı. Bu şekilde yapınca akımın aslında 0.29 A olduğunu görüyoruz. Bu özelliği çok hoşuma gitti. Pens ampermetrelerin çözünürlüğü genelde düşüktür ama bu x10 özelliği ile 10 kat fazla çözünürlük elde ediliyor !

IMG_20201126_162055.jpg

Aslında bunun içini açıp fotoğraflasan belki klonlanabilir bir şeydir. 3D yazıcıdan çıktı alıp...
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Mesajlar
8,636
Aslında bunun içini açıp fotoğraflasan belki klonlanabilir bir şeydir. 3D yazıcıdan çıktı alıp...

Bunun içinde kesinlikle bir devre yoktur. Sadece bağlantı tellerinden oluşuyordur. Ama içini açmak iyi fikir, belki birşeyler öğreniriz.
 

cevdetfaikosman

Kayıtlı Üye
Mesajlar
839
Yaş
46
Ustaların o fişi yapmama sebebi, evlereki sigortaların limitte olması sebebiyle kaldırmayıp atması. (kaynak makinası vs). Genelde eski evlerimizde böyle. Haliyle bu evlerde şalter kesici vs yerine direk seramik kofra oluyor. o telleri genelde oraya bağlıyorlar. yani direk binaya gelen hatta. Kaçak elektrik oluyor tabi.

Vaktiyle bizim evde bir demiş işinde usta gelip böyle kofraya iki kancayı takıp, kabloyu merdiven başındaki demire düğümlemiş. O kaynak yaptıkça tam temas etmeyen kofradaki o kancalardan kıvılıcımlar yere düşüyordu. Biz de yanacak edecek diye korkudan ölüyorduk tabi.

Neyse sonra bir elektrikçi bulup o kofrayı yakın zamanda şu şalterli kesicilerle değiştirtip pano filan yaptırdık. Haliyle gelen elektrikçiyi zar zor bulduk. Çünkü kofra hattı ve enerjiyi kesme imkanı yok. Direkten gelen elektrik. Gelen amca baya tecrübeliydi neyseki. O çalışırken bir elimde sopa ile bekledim. Kazasız belasız eski kofrayı söküp, yerine şalteri taktı. Bir bardak su verdim. Elleri titriyordu. Bak görüyor musun diye gösterdi.
Bu elektrik denen şey öyle meret bir şey işte.. "Daha çarpmadan adamı titretir işte böyle" demişti. Meğer yaparken korkudan titriyormuş.

Halbuki eldiven diye bir şey var ama işte ustalar.
 
Top