Yıllarca bana iyi hizmet etmiş olan UPS'im bozulmuştu. İlk incelemede, inverter devrelerinin birindeki MOSFET'lerin çoğunun parçalandığı görülüyor:
Diğer inverter devresindeki IGBT'ler sağlam görünüyordu, ama ben gene de onları çıkardım ve tek tek ölçtüm. IGBT'lerin de iki tanesi arızalıydı. Karaköy'den MOSFET'lerin ve IGBT lerin yenilerini aldım. Yedek bulunsun diye bir de fazlasını da aldım. 8 MOSFETTEN 2 si sağlam idi, IGBT'lerin de ikisi sağlam idi, ama ben gene de 8 MOSFET'in tamamını, 4 IGBT'nin de tamamını değiştirdim. Sonra tekrar güç verdim ve aynı lanet olası patlama sesi geldi
Tekrar bütün MOSFET'leri değiştirdim. Ama IGBT'ler sağlam idi bu sefer, onları ellemedim.
Diğer inverter devresindeki IGBT'ler sağlam görünüyordu, ama ben gene de onları çıkardım ve tek tek ölçtüm. IGBT'lerin de iki tanesi arızalıydı. Karaköy'den MOSFET'lerin ve IGBT lerin yenilerini aldım. Yedek bulunsun diye bir de fazlasını da aldım. 8 MOSFETTEN 2 si sağlam idi, IGBT'lerin de ikisi sağlam idi, ama ben gene de 8 MOSFET'in tamamını, 4 IGBT'nin de tamamını değiştirdim. Sonra tekrar güç verdim ve aynı lanet olası patlama sesi geldi