şebeke kalitesi ve topraklama direncine göre az yada çok fark oluşması gerekir. bildiğimiz gibi akım en düşük direnç gösteren yolu tercih eder azda olsa fark oluşması gerektiğini düşünüyorum. başıma gelen bir durumda faz nötr arası 225vac faz toprak arası 235vac gerilim okuduğumu biliyorum...
video yu daha önce görmüştüm bende izlediğimde daha yüksek yük kullanarak farklı sonuç alacağına kanaat getirmiştim.
genellikle yaptığım işlerde legrand kullanıyorum. özellikle trifaze roleler çok güvenlir olmadığını gördüm. ölçüm sargılaının baypass edilmemesi gerektiğini görmüş olduk. role...
100w dediğim yük akkor flaman ampul 1000w dediğim yük iki kademeli ısı tabancası ikinci kademe 1500w durum iki kademede de aynı. tam ölçüm yapabilmek için roleyi dağıtıp içeriden dışarıya birkaç test ucu çıkarıp yeniden çalışacak şekilde toplamak lazım. hem zahmetli hem de roleyi tekrar...
legrand marka çalışan bir rolede 100w yükte faz yada nötr giriış çıkış olarak kısa devre ettiğimde yani akım bobinlerini kısa devre ettiğimde iki durumda da açma yapmıyor. yine aynı role de 1000w yükte durum değişiyor akım bobininin birini kısa devre ettiğimde devre açma yapıyor diğerini kısa...
ilk resimde kaçak akım rolesinin açma yapmasını sağlayacak bir bağlantı uyguladığımda ölçüm bobininde oluşan gerilimin şekli ikinci resimde ise aynı durumun multimetre ile ölçümünü görüyorsunuz
üçüncü resimde 100w yük altında nötr giriş çıkışı kısa devre iken ölçüm bobininden aldığım multimetre...
ilk resim ölçüm aldığım düzenek.
ikinci resim nötr toprak kısa devre edilmeden alınan ölçüm giden gelen akımlar eşitken sıfır volt gerilim var.
üçüncü resimde nötr toprak kısa devre 1000w yük bağlı iken alınan ölçüm
dördüncü resimde nötr toprak kısa devre 100w yük bağlı
100w yük olduğunda...
deneme yaptığım role sadece nüve üzerinden elektronik kart ve çektirme bobini sağlam olmadığı için onlar devredeyken ne tepki verir bilmiyorum. role bobini tristör üzerinden tetikleniyor. roleyi açıp ölçüm yapılmıyor. role mekanizması kurulu ve açma yapabilecek konumda değilse çektirme bobini...
evet vektörel toplam sıfırsa açma yapmaz .role içinde bulunan iki adet akım sargısı ve bir adet ölçüm sargısı bulunuyor. iki akım sargısından eşit akım geçtiğinde ölçüm sargısında sıfır voltaj oluyor vektörel toplam sıfır ve role açma yapmıyor.
eğer nötr toprak birleşirse akım sargılarından...
role iki kollu terazi gibi düşünürsek bir kefede 1 kilo diğer kefede de 1 kilo yükler eşitse dengede. bu durumu role içindeki nüve ve üzerindeki ölçüm sargısının ucunda görebiliyorum.
toprak ve nötr birleştirdiğimde aynı ölçüm sargısı üzerinde voltaj üretilmeye başlıyor. kefelerden birinin...
öğrenmek istediğim bu fark neden algılanamıyor. role içindeki diferansiyel bobin tek olarak ölçüm yaptığımda nötr toprak kısa devre değilken sıfır çıkış veriyor. nötr toprak kısa devre ettiğimde bobin uçlarından voltaj çıkışı alıyorum. role içindeki sinyal karşılaştırma iki durumda da olması...
kaçak akım rolesi kullanmak zaten zorunlu ve düzenli olarak çalıştığını test etmek gerekir. arızalı olması durumunda yapabilecek tek şey yenilemektir.
hesaplamalar yapılırken koruma iletkeninde 50v üzeri gerilimin birikmemesi üzerine yapılıyor. burada yükün akımı önemli misal toprağa 40a...
gruptaki arkadaşlara selamlar. sıteyi bu gün fark ettim. Asansör için 2x7 segment LCD gösterge üretmek istiyorum. acaba bu sayfadaki arkadaşlardan destek alabilirmiyim. LCD nin mantık açılımı ektedir.