modbus poll programı, standart modbus protokolüne göre çalışır. Veriler standarta uygun gelmezse hata verir.
Plc ile sürücü modbus protokolü üzerinden haberleşmiyor olabilirler. Bu yüzden hattı, protokol varsayımı yapmadan, dinleyip protokolü tespit etmek gerekli. Bunun içinde Terminal V1.9...
elinizdeki 485 çeviricide 120 ohm olmadığına emin olun.
Modbus poll yerine serial port terminal programlarıyla hattı dinleyip tekrar edin veri katarlarını tespit edin. Daha sonra verileri ayrıştırıp istediğiniz aygıttan gönderin.
resime bakınca, teypteki sıralama dediğim şekilde de değilmiş.
Encoderin gnd pini ile pcb arasındaki bağlantıyı ayırın.
Enkoderin gnd pininden kablo çıkar, bu kabloyu enkoderin arkasında ki 2 pinden, sarı kondansatöre yakın olana lehimleyip deneyin.
Kart üzerinde kesme biçme yapmayın. çalısacak...
enkoderin 3 pin tarafından, döndürülme sinyali çıkar. piyasada ki enkoderlerde bu sıralama A - GND - B şeklindedir. Teypteki enkoderin sıralaması Gnd A B şeklinde gibi duruyor.
sadece A B ters olsa, yön olarak ters çalışırdı.
Şu şekilde kodunu düzenlersen sürekli dfplayer.play komutu sürekli çalışmaz.
Ama bu kodda kapak açılırken/kapanırken yada ldr ye anlık gölge düşerse, ldr değerleri sürekli oynayacak ve kararsız bir durum oraya çıkacak yüksek ihtimalle. Bunun önüne geçmek içinde belli bir sure boyunca, misal...
unit in takometresini kullanıyorum. Devir ölçerken beyaz etiket kullanıyorum. beyaz elektrik bandı da iş görür büyük ihtimalle. ille etiket almak isterseniz kırtasiyeden beyaz fiyat etiketi alıp kullanabilirsiniz
sizin araçta km bilgisi, km teli ile mekanik olarak gösterge paneline gelir. Panelde, telin dönmesine göre hız ibresini oynatır
Tempralar da ise km bilgisi, km teli ile gostere paneline gelir. Gösterge panelinde, km telinin dönüş hızı, bir sensor(sanayide okuyucu olarak ta geçer) ile ölçülüp...
karbon kesme elektrodu ve pensesiyle karbon kesme yapıyor.Elektrodun erime sıcaklığı normal elektrodlara oranla daha yüksek. Pensenin de normal elektrod pensesinden tek farkı, elektroda bakan tarafta hava çıkışı delikleri var. penseye kaynak makinesi ile beraber birde hava bağlanıyor. Yerli...
Elinizde çalışan sistem varsa, çalışan kartla çalışmayan kart üzerindeki STC pinlerini osiloskop ile ölçerek karşılaştırın. ordan fikir edilirsiniz.
olmazsa tüm koponentlerin bacaklarında ki sinyalleri karşılaştırın.. mutlaka sonuç elde edersiniz.
osiloskop yok derseniz de multimetre ile...