teşekkürler,küçük bobinlerle yıldızım bir türlü barışmadı zira 30,50 ve 60 mm çaplı pvc borular üzerine sardığım hava çekirdekli bobinlerden hiç birisi 2-3 Mhz rezonans frekansı aralığında beklentilerimi karşılamadı, etd44 nüveye sardığım bobinin birkaç yüz kHz dahilinde ark performansı fena...
ahşap rölyef, kazıma,oyma işlerinde kullanmak üzere 8 sene önce yapmıştım. 3d çizimi, lazer kesimi, şase kaynağı, lineer parçaların gönyeli montajı, pens takımı somun step motor driver gibi bazı malzemelerin çin'den gelmesinin beklenmesi,kontrol panosunu toplayıp kablolaması vs. derken iki ayda...
hocam tekniğin teorisini çok güzel ele alan birkaç güzel döküman var.
st microelectronics: an5537
microchip: avr121
silicon labs: an118
analog devices: an2003
gürültü sinyali ve ölçüm sinyalinin ilişkisiz olması gerek. pt 100 ölçümünde dc kullandığımız için bu zaten cepte.
gürültü sinyal genliği tepeden tepeye 1 lsb'den düşük olmamalı.
oversampling/dithering adc kuantizasyon hatasını minimize etse de offset, integral ve diferansiyel nonlineer...
adc girişine 10 mV pp üçgen dalga sinyali enjekte ettim, sonuç triangular dither kadar etkileyici olmasa da yeterli adc gürültüsü varsa o da iş yapıyor.
65536 adc örneğiyle oversampling yaparak çözünürlüğü 18 bit'e yükselttim, bunun 1 lsb'den biraz fazlasını gürültü biti olarak değerlendirdim, lcd'ye yansıtılan okuma çözünürlüğü 16.6 bit gibi. ölçüm dc tabanlı olduğundan adc'den yüksek enob değerlerini elde etmek zor olmuyor -ki, enstrümantasyon...
kısa bir video ekledim.
ölçüm stabilliğinin gözlenebilmesi açısından pt100 probu pet şişedeki suya daldırdım, suyun termal tepkisi yavaş olduğu için ölçüm hassasiyeti daha kolay gözlemlenebilir.
çalışma lambasını açtıktan birkaç dakika sonra sıcaklık okuması ağır ağır yükselmeye başlıyor...
aslında 0.385 miliohm, lcd'de bu aralıkta geçişler hoş gözükmeyeceği için lcd'ye virgülden sonra 3 hane şeklinde yazdırdım.
pt100 1 c sıcaklıkta 385 miliohm değişiyor ya, kararlı bir 0.001 c sıcaklık çözünürlüğüm olduğu için 385*0.001=0.385 mili ohm
op07 gene fena değil, ölçümde 2.5 uV/ c çıkmıştı ki ucuz bir opamp için hiç de fena sayılmaz. tl071'in 20 cm uzağında gazımızı çıkartsak çıkış offseti sürüklenmeye başlar. tl serisi ses uygulamalarında güzel.
ultra low drift opamp kullanmalısınız hocam. aksi halde üf deseniz çıkış offseti yardırır gider. elimdeki bit tl072'nin offset driftini ölçtüm 18 uV/c çıktı. 100 gainli bir devrede 1 celsius derecelik ortam sıcaklığı değişiminde 100*18=1.8 mV offset kayması demek ve hiç de az değil.
üst nokta kalibrasyonunda basınç sensöründen gelen mutlak basınç değerine göre hesaplanmış 4 ondalıklı suyun kaynama noktası değerini kullanıyorum. alt nokta kalibrasyonu için ekstra bir şey yok, her rakımda 0 celsius derece malum.
hocam pt 100 lineerizasyonu için calendar van dusen denklemi ve 5. dereceden bir polinom denklemi kullandım. sistem doğrusallığı çok çok iyi ve bir diğeri pt 100'ün üretimdeki hata toleranslarının öneminin olmaması çünkü alpha,b,c ve 0 c referans sıcaklığındaki direnç değerleri 4 ondalık...
pt100 ile hassas sıcaklık ölçümleri için tasarladığım devrede 100-138.5 ohm aralıkta gürültüsüz 1 miliohm hassasiyet. termal offset kayması çok düşük opamplar ve %0.01 toleransta match ettiğim mf dirençler ile yaptığım ina ve onu takip eden opamplı diferansiyel amplifikatörün kazançları g=13.8...