Trafolar, anma akımı çekilirken, anma voltajını verecek şekilde tasarlanır. Yani sen o trafonun sekonderinden 6 A çekiyorken sekonder voltajının 24 V olması lazım. Trafonun sekonder voltajını boşta ölçerseniz her zaman anma voltajından daha yüksek bir değer görürsünüz. Bu, lineer güç kaynağı tasarımında önemli bir konudur. Regülasyon devresi öncesinde oluşabilecek maksimum voltaj değerini belirlerken bu durumun da hesaba katılması lazım.