Elimde bir smps var ve çektiği akımı anlamak istiyorum. Takıldığım bir yer var. Anlayabiliyorsanız lütfen çözmeme yardımcı olun. Datasheet i Ek bölümüne koyuyorum.
350W lık smps.
24V 14.6A Çıkış değeri var.
24 x 14.6 = 350.4W Çıkış burası tamam.
24V için verim %88 verilmiş. %12 kayıp güç var anlıyorum.
350W çıkış gücü olduğuna göre girişten 350/88x100=398W güç tüketiyor diye yorumluyorum.
AC Akım değeri 230VAC için 3.4A verilmiş.
Alternatif akım güç formülü = U x I x Cosf olduğuna göre,
Cosf nedir bilmiyorum. Pfc devresi var 1 olduğunu kabul ediyorum.
230 x 3.4 = 782W hesaplıyorum. Ne alaka?
Verimlilik dediği Cosf olsa;
230 x 3,4 x 0,88 = 688W çıkıyor
Ben anlamadım bu işi...