Recent content by Öğretmen27

  1. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Arkadaşlar 8 bölgenin 7 tanesine 6.8 kohm direnç taktım. 1 bölgesine 2 sensör bir de buton taktım. (şemaya göre) 1.bölge hata ledi söndü ama yangın ledi devamlı yanıyor. Yangın ihbar butonuna bastığımızda veya sensöre duman gaz verdiğimizde siren çalmıyor. Siren sadece santral üzerindeki...
  2. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Arkadaşlar şöyle yapayım. Şemaya göre bir bağlantı yapayım. 2 dedektör 1 de buton sökeyim. Siren çıkışına da bir siren takayım. Butona bastığımda bakalım sistem çalışacak mı? Eğer sistem çalışmazsa hala Anakartta bir sıkıntı vardır. Eğer sistem çalışırsa 5 bölgeyi tek tek kontrol ederim. Başka...
  3. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    Teşekkür ederim.
  4. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Aynen dediğiniz gibi. Siren uçlarına 10 kohm direnç taktım. Şu anda role tetikliyor. Sistemi topladım. 1 tane siren bağladım hat sonu direncinide bağladım. Manuel santral üzerinden alarm düğmesine bastığımda siren çalışıyor. Ama 5 bölgenin hata ledi yanıyor. Katlardaki yangın butonuna...
  5. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Bugun yapayım tekrar sonucu paylaşırım.
  6. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    ULN' nin ilgili pinini işlemciden ayırıp öyle 5v verdim. Role çok rahat çekiyor. -26v +26 dönüyor. Panelin bölge(zone) bağlantılarını 6.8 kohm dirençlerle yapıyorum. Siren ucu boştaydı. Onu da 10 kohmla yapmam lazımdı. Onu gözden kaçırdım. Acaba bundan dolayı mı böyle oluyor? -26v olayını ve...
  7. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    O sağlam 470 ohm. Burda 4 adet ULN2003 var. 2 tanesinin 15 nolu bacağına bağlı direnç var 3.9 kohm. Bunlar aşırı derecede ısınıyor üzerlerine 32 v alıyorlar.
  8. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Dediklerinizin hepsini yaptım. Harici 5 v verdim ULN 2003 çalışıyor roleyi çekiyor. Arıza MCU da gözüküyor. Size bir şey sormak isterim. Normalde santral fişe takıldığında ilk etapta sirenlere -27 v gidiyor sirenler çalmıyor. Yani artı eksi ters bağlandığı için -27 v dedim. Santral üzerinde...
  9. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    14.5 kohm çıkıyor. Gnd ye değmiyor. Uln 2003 in girişlerine 5 v civarı gelmesi lazım değil mi?
  10. Öğretmen27

    Uln 2003 ün İn pinlerinde kaç v olmalı?

    Arkadaşlar merhaba. Kurumumuzda Mavigarg MP-8 model yangın alarm sistemine ait bir santral var. Bu santral siren çıkışını süren role çekmiyor. Roleyi uln2003 sürüyor. Uln de mikroişlemci sürüyor. Alarmı sustur veya başlat dediğimizde role çekmiyor sistem hata veriyor. İşlemcide uln 2003 in...
  11. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    İnternette de doğrultulmuş kartlı gaz valfi kablosu diye geçiyor Timur abi.
  12. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    Gaz valfinin üstünde 220 vrac yazıyor. Anakarttan da 220 v geliyor diye düşünüyorum. Anakarttan gelen 220 v bu küçük elektronik kart vasıtasıyla doğrultulup gaz valfine gidiyor. Ben öyle düşünüyorum doğru mu acaba?
  13. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    Ben de ya sigorta amaçlı ya da sönümleme amaçlı kullanılmıştır diye düşündüm.
  14. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    Tamam da valfin üzerinde 220 v yazıyor. Karttanda da 220 v geliyor. Nasıl voltaj düşecek?
  15. Öğretmen27

    Gaz valfi kablosu tamiri

    Doğru yapmayalım. Peki dirençlerin konulma amacı ve değeri ile ilgili bir bilginiz var mı?