Selam üstadım, üzerinden neredeyse 1.5 sene geçti fakat dediğini anca deneyebildim. Elimde sağlıklı 24 V güç kaynağı geçti hemen aklıma geldi ve denedim. Dediğin gibi cihaz çalıştı. Akülerdeymiş problem. Sonradan aldığım aküler de arızalı olduğu anlaşılmış oldu. Şans işte. Bu cihazları...
Şu an bir problem olmadığına inandım sanırım. :) ilk fırsatta 24v kaynak bulup deneyeceğim. Çok teşekkürler ilgi ve alakanıza. Denedikten sonra sonucu yazarım. Saygılar.
Ölçümü ne olur ne olmaz bir uzmana yaptırmakta fayda var. Eğer sorun çözülmez ise sizi tekrardan rahatsız ederim artık :). Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanıza.
Yani uzun süre sorunsuz kullanmıştım. Durup dururken böyle bir şeyin olması şebekede bir problem olduğuna işaret ediyor diyorsunuz. Peki bununla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Ben elektrikte ki problemi çözebilir miyim? Yani herhangi bir elektrikçi mi bakar buna yoksa bir elektrik mühendisinin...
Yani sanırım tek sorun o gibi üzerinden aktif edemiyorum ama yazılım üzerinden On butonuna basınca çalışmaya başlıyor. Bir de video attım ayarlar kısmında Site fault detection eğer aktif edersem SF uyarısı veriyor. Ne olduğunu bulamadım kitapçığından.
Merhabalar,
ikinci el aldığım Tunçmatik Newtech ECO 1KVA UPS'im 6 yıldır sorunsuz kullanıyordum durup dururken güç kesti. Problemi size resim ve videolarla anlatmaya çalışacağım.
1-İlk olarak internetten 2 adet 12v 9ah Yiğit Akü alarak akülerini değiştirdim aynı tepkiyi verdi ben de aküleri...
gruptaki arkadaşlara selamlar. sıteyi bu gün fark ettim. Asansör için 2x7 segment LCD gösterge üretmek istiyorum. acaba bu sayfadaki arkadaşlardan destek alabilirmiyim. LCD nin mantık açılımı ektedir.