    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    ilk resim ölçüm aldığım düzenek. ikinci resim nötr toprak kısa devre edilmeden alınan ölçüm giden gelen akımlar eşitken sıfır volt gerilim var. üçüncü resimde nötr toprak kısa devre 1000w yük bağlı iken alınan ölçüm dördüncü resimde nötr toprak kısa devre 100w yük bağlı 100w yük olduğunda...
  2. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    deneme yaptığım role sadece nüve üzerinden elektronik kart ve çektirme bobini sağlam olmadığı için onlar devredeyken ne tepki verir bilmiyorum. role bobini tristör üzerinden tetikleniyor. roleyi açıp ölçüm yapılmıyor. role mekanizması kurulu ve açma yapabilecek konumda değilse çektirme bobini...
  3. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    evet vektörel toplam sıfırsa açma yapmaz .role içinde bulunan iki adet akım sargısı ve bir adet ölçüm sargısı bulunuyor. iki akım sargısından eşit akım geçtiğinde ölçüm sargısında sıfır voltaj oluyor vektörel toplam sıfır ve role açma yapmıyor. eğer nötr toprak birleşirse akım sargılarından...
  4. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    öğrenmek istediğim konu ile alakalı değil video. durum tespitinde bulunuyor videodaki kişi ben bu durumun teknik sebebini öğrenmek istiyorum.
  5. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    2 nolu şönt ile akım trafolarının birisi devre dışı kalmış oluyor bu konuda şüphe yok
  6. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    role iki kollu terazi gibi düşünürsek bir kefede 1 kilo diğer kefede de 1 kilo yükler eşitse dengede. bu durumu role içindeki nüve ve üzerindeki ölçüm sargısının ucunda görebiliyorum. toprak ve nötr birleştirdiğimde aynı ölçüm sargısı üzerinde voltaj üretilmeye başlıyor. kefelerden birinin...
  7. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    öğrenmek istediğim bu fark neden algılanamıyor. role içindeki diferansiyel bobin tek olarak ölçüm yaptığımda nötr toprak kısa devre değilken sıfır çıkış veriyor. nötr toprak kısa devre ettiğimde bobin uçlarından voltaj çıkışı alıyorum. role içindeki sinyal karşılaştırma iki durumda da olması...
  8. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    nötr toprak birbirine temas ettiğinde role ne sebeble kabiliyetini yitirdiğinin teknik bir açıklaması varmı ben internet üzerinden bir bilgi bulamadım
  9. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rolesi kullanmak zaten zorunlu ve düzenli olarak çalıştığını test etmek gerekir. arızalı olması durumunda yapabilecek tek şey yenilemektir. hesaplamalar yapılırken koruma iletkeninde 50v üzeri gerilimin birikmemesi üzerine yapılıyor. burada yükün akımı önemli misal toprağa 40a...
  10. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rolelerinin görevi üzerinde yazan değerin üstünde bir kaçak algılarsa devreyi açmaktır. bu cihazdan başka birşey beklememek gerekir. 30ma korumalı bir devrede sizin üzerinizden 15ma bir akım geçse kaçak akım devreyi açmaz şartlara duruma göre 15ma akım sizi öldürebilir. elektrik...
  11. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    asıl şaka tesis 30ma kaçak akım rolesi ile korunuyorsa 50v/ 0,030ma =1666 ohm altındaki topraklama değeri bile insanın çarpılmasını engeller. kaçak akım kullanılması çok elimizi kuvvetlendiriyor.
  12. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    teknik olarak 1000 ma yük olan devremizde faz ucundan gelen 1000 ma nötr den 990 ma olarak geri dönüyorsa 30ma lik rolemiz açma yapmaz. yine 1000ma faz akımımız notr den 965ma olarak geri dönüyorsa 30ma kaçak akım rolesi hata algılar ve açma yapar. bunun dışındaki ihtimalleri...
  13. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım olan tesislerde koruma topraklaması 5 ohm olması gerekmiyor aslında 50v /300ma = 166 ohm altında olması yeterli bulunduğum bölgede projelerde bu hesaplama kullanılıyor.
  14. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    kaçak akım rölesinin çalışma prensibi her durumda aynıdır. üzerinden geçen akımların farkını karşılaştırır bu fark açma değerleri ne ise ona göre çalışmaya devam eder 10ma 30ma 300ma hangisi kullanılmışsa o değerin üzerine çıkan bir kaçak varsa role devreyi açar. şöyle düşünmek lazım bu role...
  15. M

    jeneratörü - şebeke bağlantısı

    S2-) Evdeki nötrü genel kanı olarak sıfır potansiyelde olduğunu kabul ettiğimize varsayarsak nötr hattı ile koruma toprağını birleştirmenin bir mahsuru var mı? bu sorunun iki cevabı var diyebiliriz. birincisi kaçak akımdan sonra toprak ne nötr birleştirilemez kaçak akım bağlantı şemasına uyan...
  16. M

    Multimetre önerisi

    merhabalar başıma gelen bir durumun resimlerini inceleyebilirsiniz. her cihazın kendine göre güzelliği vardır önemli olan neyi ölçmeyi bildiğinizdir. bilmediğimiz bir şeyi nasıl ölçeceğimizi de bilemeyiz. öğrendikçe ölçmek isteyebileceğimiz parametreler artar bizde ona göre ekipmanlar...
  17. M

    Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı

    malesef 3b yazıcım yok ama 50 lik pvc boru üzerine yapılabilir diye düşünüyorum. çok biçimsiz olmazsa şekilde yapacağım. boru üzerine kablo sarıp daralan makaron ile kabloları sabitlerim pensampermetre çenesi içinde uygun delikler açarım boru kapağına da priz uydururum gibi duruyor.
  18. M

    Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı

    r :230/ 0,000008=28 750 000 ohm dersek iki yönde de aynı sonuç varsa arıza yok diyebiliriz. bu aparat arızalı cihaz tamirinde çok faydalı olur diye düşünüyorum. ölçüm şekli için bir klavuz hazırlanabilir. plastik kasasını uydurabilirsem bende bir adet kendie yapmak istiyorum hazırı biraz pahalı.
  19. M

    Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı

    ölçüm yaparken faz nötr yönünü değiştirerek ölçüm yaptınız mı? ölçümler iki yönde de aynımı oluyor. zahmet olmazsa bakarmısınız
  20. M

    Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı

    tarif edilen ölçüm kafama takıldı. 45 mikroamper kaçak olduğunu kabul ediyorsak kaçak noktamız faza mı yakın nötr hattına mı yakın. bu şekilde yapılan ölçüm bizi tam olarak aydınlatmaya yetmez gibi duruyor. toprak üzerinden akan akımı da görmemiz lazım ayrıca faz ve nötr yönünü ters çevirip...

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
7,913
Mesajlar
130,813
Üyeler
3,171
Son üye
zapkinus

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
az bilgili çok meraklı
Back
Top