Buton tarafına müdahale etme imkanı yok ve maliyet etkin olması ve uygulama pratikliğide önemli.Butonların kablo kısmına müdahale etme imkanınız var ise ds2413 1-wire kullanmakta mantıklı olabilir mcu butonlar arası 2 kablo ile işini hallersiniz
Olay aslında ilk mesajda net şekilde açıklandı. 20 metre uzakta 4 adet butonumuz var ve elimizde de 5 adet kablo var. Hangi butonlara basıldığını anlamak istiyoruz. İlk mesajdaki resimde gösterilen açık mavi renkli kısmı tasarlamak istiyoruz.Detay verebilirseniz, daha kolay çözüm bulunur
Tamam, yani 5 iletkenli bir kablonuz var ve bu değiştirilemez.elimizde de 5 adet kablo var
Örneğin Cat kablonun içindeki damarlara butonlardan gelenleri bağlayıp, karşı tarafa (mcu kısmına) rj45 soket koyup denk gelenleri bağlarsınız.Buton tarafına müdahale etme imkanı yok ve maliyet etkin olması ve uygulama pratikliğide önemli.
@AG Mehmet ve @Lyewor_ cat5 kablonun ne gibi bir faydası olabilir. Hat diferensiyal tipde bir iletim hattı değil.
Olay aslında ilk mesajda net şekilde açıklandı. 20 metre uzakta 4 adet butonumuz var ve elimizde de 5 adet kablo var. Hangi butonlara basıldığını anlamak istiyoruz. İlk mesajdaki resimde gösterilen açık mavi renkli kısmı tasarlamak istiyoruz.
Proje emc testlere tabi tutulacaksa 12V devresinin korumasız şekilde kabloya aktarılması sorun yaratır - surge 12V üzerinden şemaya ulaşınca hasar bırakabilir.Opto-couoler ile bağlantı yapmak "noise" açısından çok daha doğrudur.
Bu şekilde MCU bozulmaktan kurtulur.