Kafa karisitirici bir transformator sorusu

Mikro Step

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eylül 2022
Mesajlar
4,551
Bir transformatorun primerine smpslerde oldugu gibi bir anahtarla DC voltaj darbeleri verelim.

Sekonderi hic dogrultmadan bir dirence baglayalim. Iyide akim cekelim.

Primere uygulanan DC voltaj darbelerinde duty degerimiz %20 civarlarinda olsun.

Primer ve sekonder akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
 
Son düzenleme:
1717255783500.png

ok isareti seconder deki direnc in yandigi nokta, tabi grafigin eksi tarafida olmali , ama ben cizmedim . Artik kac cycle yapar bilemem.
 
trafo endüktansı, gücü, doyuma ne kadar yakın yüklendiği, frekans gibi değerlere göre çok değişik sonuçlar çıkacağını düşünüyorum
 
Tam olarak bağlantı nasıl? Trafonun iki terminali arasına 0 ile +V arası değişen darbe mi vuruyoruz?
 
Bir transformatorun primerine smpslerde oldugu gibi bir anahtarla DC voltaj darbeleri verelim.

Sekonderi hic dogrultmadan bir dirence baglayalim. Iyide akim cekelim.

Primere uygulanan DC voltaj darbelerinde duty degerimiz %20 civarlarinda olsun.

Primer akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
Osiloskopum olmadığı için falstadda denedim akım habire yükseliyor.
Bu akım artışı ne zaman duracak belli değil. :)
falstad simulasyon
 
Tam olarak bağlantı nasıl? Trafonun iki terminali arasına 0 ile +V arası değişen darbe mi vuruyoruz?

Transformatorun primerine sade seri bir buton baglandigini dusunun.

(Primere voltaj ver sonra primer devreyi acik devre et.)
 
Buton kapatılınca, primer akımı lineer artmaya başlar. Buton açılınca, primer akımı hızla azalır. Buton kapatılınca tekrar akım lineer artar vs. Yani yavaş yükselen ama hızlı düşen bir testere dişi olur.

Eğer çok sık anahtarlama olursa, testere dişinin ortalama değeri giderek artar. Seyrek anahtarlama yapılırsa, akım her seferinde lineer artar ve hızla sıfıra düşer.
 
salıncak gibi oldu. :)
Küçük vuruşlarla maksimum salınım elde ediliyor.
Direnç koyunca sınırsız akım artışı durdu.
falstad simulasyon
Güç kaynağından çektiği akım ise giderek azalıyor.
 
Sorumu primer ve sekonder akimi nasil olur diye degistireyim.
 
Normalde histeresis kaybına sebep olan mıknatıslanma, bu durumda birikir. Bunun üzerine oluşan manyetik alan şiddeti (H) nüvenin kapasitesini aşıp yeteri kadar manyetik akı oluşturamayacağı zaman endüktans yok olur ve primer kısa devre olmuş gibi davranır, öyle değil mi? O zaman akı değişimi bu süre içinde duracağı için sekonderin gerilimi sıfırlanacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
6,217
Mesajlar
105,923
Üyeler
2,587
Son üye
One Face

Son kaynaklar

Son profil mesajları

hakan8470 wrote on Dede's profile.
1717172721760.png
Dedecim bu gul mu karanfil mi? Gerci ne farkeder onu da anlamam. Gerci bunun anlamini da bilmem :gulus2:
Lyewor_ wrote on hakan8470's profile.
Takip edilmeye başlanmışım :D ❤️
Merhaba elektronik tutsakları...
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
Back
Top