Rölenin açıp kapatabileceği voltaj ve akım değeri, kontaktları paralel bağladın diye değişmez, çünkü röleler mekanik sistemler. Kontaktlar aynı rölenin içinde bile olsa kapanma/açılma anı farklı olacaktır. Ki senin durumda bir de röleler AYRI. Bu durumda kapanma zamanları daha da farklı olacaktır. Neticede bu kontantları paralel bağlamak hiç doğru olmaz. Ha çalışır mı? Çalışır. Ama bir süre sonra kontaktlar yapışır.
Röle kontaktları ne zaman paralel bağlanır? Bir kere kontaktlar kapandıktan sonra daha yüksek akım çekmek için. Şöyle bir örnek vereyim:
Röle, 230 V 8 A anahtarlayabiliyor, ama senin elinde öyle bir yük var ki, iki kademeli. Önce 8 A çekiyor, sonra diğer kademeyi devreye sokunca 16 A çekiyor. O zaman ilk röle ile yükü ilk kademede devreye alırsın. Sonra paralel röleyi çekersin ve ikinci kademeyi de yüke ilave edersin. Yük devre dışı edileceği zaman da ikinci kademeden ilk kademeye düşersin, sonra da tamamen kapatırsın. Böyle yapınca, her kontakt en fazla 8 A anahtarlamış oluyor ve nominal sınırlarının içinde kalıyor.