Vantilatörü açıp kapatınca başka bir cihazın elektriği kesiliyor.

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan efess
  • Başlama tarihi Başlama tarihi

efess

Yeni Üye
Katılım
7 Ekim 2023
Mesajlar
1
Arkadaşlar şimdi olay şu bende bir tane direksiyon seti var ve odamda vantilatör bulunuyor ben vantilatörü açtığımda direksiyon seti kapanıyor vantilatörü kapattigimda ise direksiyon seti açılıyor. İkiside farklı cihaz neden böyle oluyor bir türlü anlamıyorum evde topraklama yok galiba onla alakalı olabilir mi? Gerçi akım korumalı priz var ama bilmiyorum yani.
 
Benim tavan vantilatorunu acip kapatirken o dediginin benzeri oluyor. Monitor bir saniye gidip geliyor.

Bendekinin nedeni vantilatorun hizini degistiren komutatorun icindeki kondansatorler bozulunca ben onu tamamen iptal edip 5. kademede calistirmaya basladim. Tabii bunu yapinca motorun kalkisi sirasinda olusan tum parazit sebekeye geliyor. Bu da aletleri etkiliyor.

Cozum su sekilde : Sorun yasayan aletlerin 220 girislerine paralel bir tane 400VAC / 0.1uF kutupsuz kondansator baglayip bu parazitlerin alete girmesini engellemek. Bunu yapinca duzeliyor. Tembellikten yapmadim tabii. :cheeky1:

Her alete bunu tek tek yapmaktansa vantilatorun icine yapmak daha kolay olabilir. Sorunu bastan engellersiniz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
7,923
Mesajlar
130,970
Üyeler
3,173
Son üye
apnr

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
az bilgili çok meraklı
Back
Top