Evdeki kaçak akım rölesini değiştirdim. Çıkan kaçak akım rölesini köydeki evime bağlamak istiyorum. Köy evi olduğu için topraklama hattı bile yoktu. Geçen hafta topraklama hat çektim.
Resimde gördüğünüz Sayport marka trifaze kaçak akım rölesini sayaç dolabına nasıl bağlarsam daha sağlıklı olur?

.
karrr.jpg
pano.jpg


Taslak1
taslak.png

________________________

Taslak2
taslak2.png
 
3 faz veya 1 faz farketmez, kutuplara giren akım toplamı 0 olmalı. Yani 3 fazlı olanın herhangi 2 kutbunu aynı 1 fazlı röle gibi kullanabilirsiniz. Demek ki 1. taslak uygundur.
 
Evdeki kaçak akım rölesini değiştirdim. Çıkan kaçak akım rölesini köydeki evime bağlamak istiyorum. Köy evi olduğu için topraklama hattı bile yoktu. Geçen hafta topraklama hat çektim.
Resimde gördüğünüz Sayport marka trifaze kaçak akım rölesini sayaç dolabına nasıl bağlarsam daha sağlıklı olur?

. 41118 eklentisine bak41119 eklentisine bak

Taslak1
41120 eklentisine bak
________________________

Taslak2
41121 eklentisine bak
ilk önce Kaç mA o önemli.İnsan hayatı dersen evdeki sigorta girişi hemen sonrasına 30 mA,sayaç sonrası ise Yangına karşı 300 mA olmalı.Bağlantı ise tree faz veya monofaze fark etmezFaz- nötr giriş çıkış yönleri aynı olacak şekilde 1 faz klemensini kullan.Dikkkatttt!!!Nötr mutlaka N yazan kısmına bağla.
 

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
7,567
Mesajlar
126,640
Üyeler
3,060
Son üye
brkatakk41

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
Freemont2.0 herbokolog Freemont2.0 wrote on herbokolog's profile.
nick iniz yakıyor
:D
az bilgili çok meraklı
Back
Top