Arama sonuçları

  1. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Tebrikler benimde algımı bozdunuz, artık bende "çeyrek altın" olarak okuyorum :)
  2. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkürler. Çizimde anlatmak istediğiniz: Nötr-PE bağlantısı yanlış yapılmış. Nötr toprak gibi davranıyor mu? sağlıklı bir sistemde Nötr trafodan gelip KAKR'ye girip sitemi tamamlamas gerekiyor. toprak ise KAKR'ye girmeden direkt tamamlaması gerekiyor...
  3. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    "nötr-toprak hatlarının değişmiş" derken ne demek istediniz tam anlayamadım. Biraz detaylandırır mısınız?
  4. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Öncelikle değerli yorumunuz için teşekkürler. Faz-Nötr arası değerlerin Normal olması, Nötr-PE arası değerleri dengesiz olması, problemin toprak hattından olabileceğini mi söylüyorsunuz ?
  5. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Benim yorumum: Faz-Nötr arasında ki potansiyel fark nötr kopmadığı sürece 220V bantlarında kalır. Faz-Nötr'e göre potansiyeli arttırır. 400V'a kadar trafo bu dengeyi kurar. sizin verdiğiniz değerlerde nötr hattı tamamen kopmuş ve sistemden çıkmış. fazlar ise kendi aralarında tamamlanıyor...
  6. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Haklısınız Nötr-PE hattındaki potansiyel ile ilgilenmez ancak oluşan bu potansiyel farkın sebebi etkileyebilir diye düşünüyorum. Yukarıda yorumlarda birkaç tahmin ettiğim sebepler mevcut.
  7. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    1) Nötr Bina giriş bağlantı noktasında oluşacak bir direnç (klemens, bara, oksitlenme vs) Nötr hattında kaymaya sebep olabilir mi ? 2) Binadaki dairelerden birinde Nötr-PE hattı sıfırlama yapılmış olabilir mi ?
  8. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Herkese değerli yorumlarından dolayı teşekkürler. Elde ettiğim ölçümler ve yaptığım işlemleri sizinle paylaşacağım: Önceki ölçümlerimde ki değerler yine devam ediyor. ölçüm değerleri genellikle hafta için öğleden sonra Nötr-Toprak arası 30-40V seviyelerine çıkıyor. Hafta sonları ve sabahları...
  9. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Bir sorun yok bu ölçümde ama tek başına yetersiz kalır.
  10. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Bu değerler Nötr hattında bir kopuk olduğunu gösterir. Nötr olmadığı için faz kendi içinde tamamlıyor devreyi ve fazlardaki yüke göre bir gerilim dağılımı meydana geliyor.
  11. P

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    Merhabalar, Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği"...

Forum istatistikleri

Konular
9,291
Mesajlar
148,784
Üyeler
3,834
Son üye
ilker41261

Son kaynaklar

Back
Top