Ahh şu röleler

Bir de GND leri ayırıp deneyin.
 
Beslemeleri tamamen ayırmak, GND ler de dahil...
Bir biri arasında kontrol kısmı varsa; opto
kullanmak...
RS-485 için bile izolasyonlu entegre var...
 
Bu ATMEL li kartınızı 3 kalem pili seri ağlayıp çalıştırma imkanınızdamı yok?
 
Evet; izolasyonlu, minik DC/DC çeviriciler kullanılıyor...
 
Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler abi,
yani bu olayların ortak gnd ile çözümü yok. Yada röle kullanmayacaz ki oda yüzü astarını geçer .
 
Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler abi,
yani bu olayların ortak gnd ile çözümü yok. Yada röle kullanmayacaz ki oda yüzü astarını geçer .

Bu karta müdahale edemiyorsunuz.

Peki kart ile motor arasına ekipman koyabilirmisiniz?

Çözüm aramak ise araya bir başka kontaktor yada solid state role koyabilirsiniz.
 
Motor ve tüm beslemeler dahil devre şeması olmadan net bir problem teşhisi koymak mümkün değil. Sadece bir röle bobin, bir işlemciyi resetleyecek kadar besleme voltajını silkeleyemez. Muhtemelen başka bir sorun var.
 
Evet, zaten kafa karıştıran sorun şu ki düşük yük bağlayınca sorun yok, büyük yük bağlayınca sorun var. Acaba şebekeyi mi etkiliyor ? Aklıma geldi. Multi metre normal gösteriyor ama onun ölçmediği şeyler olabilir mi ki ?
 

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
7,947
Mesajlar
131,130
Üyeler
3,176
Son üye
ag3579

Son kaynaklar

Son profil mesajları

erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
Back
Top