Jeneratör ile akıllı inverter bağlantısı nasıl olmalı

rahmandogan

Yeni Üye
Katılım
5 Aralık 2024
Mesajlar
2
Merhabalar evimizde şebeke elektriği bulunmadığı için güneş paneli sistemi kullanıyoruz fakat aküler haliyle erkenden bitiyor. Kullanmış olduğum akıllı inverter Sako marka 4,2-6,2 kw tam sinüs bu cihazı dizel jeneratörüme nasıl entegre edebilirim. Örneğin aküler 21 volta düşünce jeneratör otomatik çalışacak 27 volta gelince otomatik jeneratör kapanacak. Cevaplarınızı bekliyorum teşekkür ederim şimdiden.
 
Aklım direkt mikroişlemcilere gidiyor böyle konularda. Daha pratik bir yöntemi kesinlikle vardır ama benim aklıma stm32 ve gerilim bölücü ile çok pratik yapılacak şekilde canlandı.

Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 21 volta denk gelen ADC'ye limit koy (kararsızlığı önlemek adına aralıklı koymak daha mantıklı) ->herhangi bir çıkışı MOSFET'e bağla -> MOSFET ile jeneratörü çalıştıracak olan butonu tetikle

Tersi ise

Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 27 volta denk gelen ADC'ye limit koy -> çıkışı MOSFET'e bağla ->MOSFET ile jeneratörü durduracak olan butonu tetikle.

Dediğim gibi kesin hazır modülü falan vardır ama DIY ile yapmak istersen böyle yapılabilir.
 
Üstadım çok teşekkür ederiyorum ama bu anlattıklarınız bana çok yabancı nasıl çözümleyebilirim peki örneğin bu parçaları nereden bulabilirim
 
Aklım direkt mikroişlemcilere gidiyor böyle konularda. Daha pratik bir yöntemi kesinlikle vardır ama benim aklıma stm32 ve gerilim bölücü ile çok pratik yapılacak şekilde canlandı.

Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 21 volta denk gelen ADC'ye limit koy (kararsızlığı önlemek adına aralıklı koymak daha mantıklı) ->herhangi bir çıkışı MOSFET'e bağla -> MOSFET ile jeneratörü çalıştıracak olan butonu tetikle

Tersi ise

Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 27 volta denk gelen ADC'ye limit koy -> çıkışı MOSFET'e bağla ->MOSFET ile jeneratörü durduracak olan butonu tetikle.

Dediğim gibi kesin hazır modülü falan vardır ama DIY ile yapmak istersen böyle yapılabilir.
Bu yontem bilmeyen birisi için tehlikeli olur mesela sadece burada bahsettiklerinizi yapsa invertorun çıkışına ac gelir ve muhtemelen bişeyler patlar
 
Merhabalar evimizde şebeke elektriği bulunmadığı için güneş paneli sistemi kullanıyoruz fakat aküler haliyle erkenden bitiyor. Kullanmış olduğum akıllı inverter Sako marka 4,2-6,2 kw tam sinüs bu cihazı dizel jeneratörüme nasıl entegre edebilirim. Örneğin aküler 21 volta düşünce jeneratör otomatik çalışacak 27 volta gelince otomatik jeneratör kapanacak. Cevaplarınızı bekliyorum teşekkür ederim şimdiden.
Bu iş hiç göründüğü kadar kolay değil. Dizel motoru otomatik çalıştırmak bile başlı başına mesele. Jeneratörün tasarımında otomatik çalışma olması lazım, yani motor çalışana kadar kendisinin marşa basmaya devam etmesi lazım, gerekirse tekrar etmesi. Yoksa bu işi otomatik hale getirmek için, marşa basacak, motorun çalışıp çalışmadığını anlayacak ve gerekirse tekrarlayacak sistemi de kurmak gerekir ve bu çok zor olmasa da belli bir bilgi ve tecrübe gerektirir.

Özetle kendin yap olmaz o iş ama para bu tür problemleri çözüyor :) .
 
Eskiden dizel kamyonları kışın çalıştırmak için motorun altında kamp ateşi yakılırdı :katil2:
 

Forum istatistikleri

Konular
7,617
Mesajlar
127,207
Üyeler
3,080
Son üye
langerhanz

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
Freemont2.0 herbokolog Freemont2.0 wrote on herbokolog's profile.
nick iniz yakıyor
:D
az bilgili çok meraklı
Back
Top