taydin Timur Aydın Staff member Katılım 24 Şubat 2018 Mesajlar 24,740 8 Kasım 2023 #1 Ne zaman şebeke voltajını gözlemlesem, aşağıdaki resimdeki gibi, sinüsün sağ tepesinde bir köşe oluyor. Bu distorsiyon nereden kaynaklanıyor?
Ne zaman şebeke voltajını gözlemlesem, aşağıdaki resimdeki gibi, sinüsün sağ tepesinde bir köşe oluyor. Bu distorsiyon nereden kaynaklanıyor?
Mikro Step Kıdemli Üye Katılım 25 Eylül 2022 Mesajlar 6,337 8 Kasım 2023 #2 Pek cok sebebi var. Ana sebeb transformatorler doyuma gidiyor. Peki neden? Fazi dogrularak kullanan, kiyan cihazlar, asiri yukleme, Harmoniklere sahip akim cekme gibi.
Pek cok sebebi var. Ana sebeb transformatorler doyuma gidiyor. Peki neden? Fazi dogrularak kullanan, kiyan cihazlar, asiri yukleme, Harmoniklere sahip akim cekme gibi.
taydin Timur Aydın Staff member Katılım 24 Şubat 2018 Mesajlar 24,740 8 Kasım 2023 #3 Hmm, mantıklı. Transformatör satürasyona girerken birden yüksek akım çekip şebekeyi yükleyip biraz bayıltıyor.
Hmm, mantıklı. Transformatör satürasyona girerken birden yüksek akım çekip şebekeyi yükleyip biraz bayıltıyor.