Merhaba bir DC modülün için çıkışı regülasyonunu kontrol etmek istiyorum.Çıkış voltajını comparatör ile ölçüyorum.
Soft start esnasında hep undervoltage hatası alıyorum. Çıkış yavaş yükselirken undervoltage görüyorum. Bunu nasıl engelleyebilirim.
Yardımcı olabilir misiniz?
 
karşılaştırıcının beslemesini gecikmeli vermek ya da başlangıçta bir süre "sağırlaştırmak" faydalı olabilir
 