Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkürler.
Çizimde anlatmak istediğiniz: Nötr-PE bağlantısı yanlış yapılmış. Nötr toprak gibi davranıyor mu?
sağlıklı bir sistemde Nötr trafodan gelip KAKR'ye girip sitemi tamamlamas gerekiyor. toprak ise KAKR'ye girmeden direkt tamamlaması gerekiyor...
Öncelikle değerli yorumunuz için teşekkürler.
Faz-Nötr arası değerlerin Normal olması, Nötr-PE arası değerleri dengesiz olması, problemin toprak hattından olabileceğini mi söylüyorsunuz ?
Benim yorumum:
Faz-Nötr arasında ki potansiyel fark nötr kopmadığı sürece 220V bantlarında kalır. Faz-Nötr'e göre potansiyeli arttırır. 400V'a kadar trafo bu dengeyi kurar.
sizin verdiğiniz değerlerde nötr hattı tamamen kopmuş ve sistemden çıkmış. fazlar ise kendi aralarında tamamlanıyor...
Haklısınız Nötr-PE hattındaki potansiyel ile ilgilenmez ancak oluşan bu potansiyel farkın sebebi etkileyebilir diye düşünüyorum. Yukarıda yorumlarda birkaç tahmin ettiğim sebepler mevcut.
1) Nötr Bina giriş bağlantı noktasında oluşacak bir direnç (klemens, bara, oksitlenme vs) Nötr hattında kaymaya sebep olabilir mi ?
2) Binadaki dairelerden birinde Nötr-PE hattı sıfırlama yapılmış olabilir mi ?
Herkese değerli yorumlarından dolayı teşekkürler. Elde ettiğim ölçümler ve yaptığım işlemleri sizinle paylaşacağım:
Önceki ölçümlerimde ki değerler yine devam ediyor. ölçüm değerleri genellikle hafta için öğleden sonra Nötr-Toprak arası 30-40V seviyelerine çıkıyor. Hafta sonları ve sabahları...
Bu değerler Nötr hattında bir kopuk olduğunu gösterir. Nötr olmadığı için faz kendi içinde tamamlıyor devreyi ve fazlardaki yüke göre bir gerilim dağılımı meydana geliyor.
Merhabalar,
Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği"...