kocamanusta
Aktif Üye
- Katılım
- 10 Eylül 2022
- Mesajlar
- 740
bazı makine arızalarında anlık kesintileri yakalamak için multimetrelerin MIN özelliğinden yararlanıyorum ve oldukça da faydasını görüyorum. kısa bi süre önce kendi ölçü aletlerimin bulunmadığı bi ortamda fluke 177 ile bi uygulamam oldu. 24V DC transistor çıkışlı bi plc'nin ilgili klemenslerine probları girdim. arıza saatler içinde defalarca tekrarladığı halde ölçü aleti 23 voltu gösteriyordu. ölçü aletinin özelliklerine baktığımda 350 ms'den büyük kesintileri algılayabileceğini anlıyorum. eğer çözümlemem doğruysa bu tür kesintileri pratikte nasıl yakalayabilirim?