Nuvoton ICP bağlantısını yanlış mı yapıyorum?

tekosis

Aktif Üye
Katılım
16 Eylül 2019
Mesajlar
469
Selamün aleyküm ustalarım. Başlıkta belirttiğim gibi ARM serisi nuvoton M031FB0AE denetleyiciye nulink-pro ile bağlanamıyorum. Numicro ICP programming tool isimli yükleyici programı cihazı görüyor ama M031FB0AE denetleyiciyi görmüyor. Yaptığım denemeler şu şekilde;

* Denetleyici için resimdeki gibi bağlantı yapıyorum olmadı.

* Başka bir denemede CLK ve DATA hatlarına pull-up dirençleri de bağladım, mcu'ya harici besleme verdim yine olmadı.

* Yukarıdaki denemeleri iki tane M031FB0AE ile yaptım sonuç aynı, olmadı.

* 8051 serisi olan MS51FBAE denetleyicisini görüyor, yükleme yapabildim.

kullandığım bağlantı şeması aşağıdaki resimde mevcut. Acaba neyi atlıyorum?





 
Sorun çözüldü arkadaşlar. kartta sadece pull-up dirençleri bağlı iken yaptığım denemelerde programlayıcı denetleyiciyi görmemişti. Datasheet sayfasını tekrar inceleyince LDO_CAP pininin önemini fark ediliyor. Dokümanı tam incelemediğim için o LDO_CAP pinini devrede kullanılmak üzere dahili düşük akımlı LDO çıkışı sanmıştım, gerekli önemi göstermemişim. Meğer pek çok birim oradan besleniyormuş. Dolayısı ile entegrenin datasheetinde gerekliliği belirtilen LDO_CAP pinine 1uf kondansatör bağlantısını yapınca sorun çözüldü.





 