50Hz sebekeden 3. harmonik olan 150Hz bilesenli akimlarin akmasi istenmez.
Sebeke 3 fazi dengeli yuklerle yuklendi ise notur hattindan akim cekilmez. Bu durum Ia+Ib+Ic=In=0 olarak gosterilebilir.
Eger faz akimlari uzerine 150Hz lik 3. harmonik binerse bu durumda ia+ib+ic toplami sifirdan farkli olur ve harmonik genliklerine bagli olarak notur hattindan tehlikeli boyutlarda akimlar akmaya baslayabilir.
Cebrik ispat yerine grafik ispat yapalim.
Asagidaki grafikte 50Hz akimlarin uzerine 3. harmonik binmistir.
Asagidaki grafikte ise 3 faz akiminin toplami mor grafik olarak cizilmistir.
Sebeke 3 fazi dengeli yuklerle yuklendi ise notur hattindan akim cekilmez. Bu durum Ia+Ib+Ic=In=0 olarak gosterilebilir.
Eger faz akimlari uzerine 150Hz lik 3. harmonik binerse bu durumda ia+ib+ic toplami sifirdan farkli olur ve harmonik genliklerine bagli olarak notur hattindan tehlikeli boyutlarda akimlar akmaya baslayabilir.
Cebrik ispat yerine grafik ispat yapalim.
Asagidaki grafikte 50Hz akimlarin uzerine 3. harmonik binmistir.
Asagidaki grafikte ise 3 faz akiminin toplami mor grafik olarak cizilmistir.