Tunçmatik Newtech ECO 1KVA 1F/1F Online UPS veri kayıt hatası

Hatalar mantıklı gelmeyince, acaba sorun akülerden mi kaynaklanıyor diye düşünürken cihazın aküleri söküp, güç kaynağımı 42V 12A ayarladım ve o şekilde çalıştırdım. Şu an herhangi bir sorun görünmüyor, sabaha kadar bu şekilde test edeceğim. Yarın da akülerin kapasite testini yapacağım.

20230615_034004.jpg
 
Akulerin yerine 42V verdim deyince sanirim akuler sadece seri baglanmis, her aku icin kutupbasindan kontrol ucu alinmamis sanirim. Boyle sarj edilen akulerden bir tanesi ic direnc farkindan cok cabuk bozuluyor, digerlerinide kisa surede bozuyor diyorlardi. Balansli sarj icin zenerle dengeleyici yapmislar. Ekleyin isterseniz.


 