Kullanmamda bir sakınca olur mu peki? Elektronik kararsızlık vb olaylar. veya ssrın alan dışı kullanımı50 Amperlik ssrler var. Bunları kullanabilirsiniz.
Röle veya anahtar mekanik olarak enerji hattını ayırır. SSR de bu manada izolasyon güvenliği yoktur.
Çok fazla benzer ürün var. Örnek bir tane
![]()
BSSR-50DA 50A Solid State Röle (SSR) 4-32VDC/24-380VAC BEDOK
BSSR-50DA Bedok, 50A 4-32VDC tetikli 24-380VAC yük gerilimine uygun solid state röle (SSR). Satış Fiyatı:1.185,35 TLwww.doguselektrik.com.tr
bazi ssrlarda zero crossing var, kararsizliktan kastiniz bu ise. faz 0v dayken anahtarliyorKullanmamda bir sakınca olur mu peki? Elektronik kararsızlık vb olaylar. veya ssrın alan dışı kullanımı
Televizyon, superbox, birde 2-3 adet priz hepsiin direkt smarthome ye bağlayacağım.Kullanım amacınızı biraz daha detaylandırabilirmisiniz.
Nasıl bir yük / yükleri ssr ile kontrol edeceksiniz.
Yerine ne kullanılabilir?SSR hızlı devreye girip çıkan sanayi tip yüklerde kullanılır . Evsel yüklerde kullanılması gereksizdir .
normal 220v role, ama ssr varsa elinizde kullanabilirsinizYerine ne kullanılabilir?
Niye kontaktör ya da ssr kullanmak derdindesiniz? Bu cihazlar yüksek amperleri anahtarlamak için kullanılır.Yerine ne kullanılabilir?
Ağzına sağlık ya.Sigorta çıkışından al bir tane b sınıf otomat sigorta ile besleme uzat nereye götüreceksen.Snki fabrika elektriği çekeceksinNiye kontaktör ya da ssr kullanmak derdindesiniz? Bu cihazlar yüksek amper leri anahtarlamak için kullanılır.
Anladığım kadarıyla kış bahçesindeki tüm elektrikli cihazların enerjisini tek noktadan kesip açmak istiyorsunuz.@frmman bilginiz dahilinde midir?
Aynısı başıma geldi. panodan kabloların rengine bakarak faz ve nötr çektim. güç kaynağı 2dk sonra alev alınca bütün klemenslerin sadece faz olduğunu farkettim. neden bu kadar vasat acaba bazı elektrikçilerin işçiliği diye düşünmeden edilmiyor. ama SSR zaten röle yerine direkt kullanılabilen bir komponent. (yavaş anahtarlamalarda) röleyi de ssr gibi yanlış şekilde bağlarsanız yine başkasının müdahalesinde kişi zarar görebilir.Anladığım kadarıyla kış bahçesindeki tüm elektrikli cihazların enerjisini tek noktadan kesip açmak istiyorsunuz.
SSR yi bu amaç için kullanabilirsiniz. AMA yukarıdaki mesajdada bahsettiğim gibi izolasyon ile ilgili risk almış olursunuz. Uygulamadan elektrik kapalıyken, prizde elektrik yok diyerek gönül rahatlığı ile müdahalede bulunabilirler. (Aradan zaman geçinde SSR detayı unutulur, priz ile uğraşan kişi için çarpılma tehlikesi olabilir). SSR yerine FAZ ı anahtarlayan kontaktör veya uygun güçte bir röle kullanmanız daha güvenli olur.
SSR yi risklerini kabul ederek / bilerek kullanabilirsiniz.
Röle / kontaktör daha güvenli bir tercih olur.
Bu gibi tesisat ve işlemlerde güvenlik ve standartlara uymaya dikkat edin. Yıllar sonra sizin yerinize bir başkasının müdahale edebileceğini unutmayın.
Geçmişte karşılaştığım bir durum. Müşterinin iş yerinde 3 fazlı bir uzatma kablosunda, toprak hattını mavi renge, yeşil/sarı kabloyuda fazlardan birisine bağlamışlardı. Beklenen ve standartlara göre sarı/yeşili toprak kabul ederek bağlantıyı yaptım. Enerji açılınca pano küle döndü. Allahdan enerji verildiğinde cihaz gövdesine kimse dokunmuyordu. Sadece maddi zarar bu durumu atlattık.
Elektrik işinin şakası olmaz.
Yukarıdaki mesajlarımda kast ettiğim yanlış bağlantı ile ilgili değil. Hatalı bağlantı her durumda olmaması gereken bir durum.ama SSR zaten röle yerine direkt kullanılabilen bir komponent. (yavaş anahtarlamalarda) röleyi de ssr gibi yanlış şekilde bağlarsanız yine başkasının müdahalesinde kişi zarar görebilir.
Güzel kardeşim,
Senin kontrol kalemin veya avometren yokmu.Neden elle kontrol ediyorsun.
Diğer biir konu ise neden triyk ile kumanda ediyyorsun.
Zamanla açılıp kapansın dersen 220V zaman röleleri var.
Yok ben illada kontaktör ile çıkış vereceğim dersen mantığı ne.Kontak korumalı bir kumanda devresimi yapacaksın.
En güzeli 30mA bir kaçak akım ve B sınıfı otomat sigorta(Takacağın güce göre akımını seç) kullan.
En ideali bu değilmi?
Yukarıdaki mesajlarımda kast ettiğim yanlış bağlantı ile ilgili değil. Hatalı bağlantı her durumda olmaması gereken bir durum.
SSR de olsa Rölede olsa FAZ'ı kesmek gerekir.
Aradaki fark:
+ Rölede mekanik / fiziksel olarak faz ile yük bir birinden ayrılır
+ SSR ise bir ucunda faz olan yarı iletken (triac) malzeme.
Triac ın A1 ucuna faz bağlayıp (Gate ucunda tetikleme sinyali olmadan) A2 ucuna parmakla dokunmaya cesaret edebilirmisiniz?
Anladığım kadarıyla kış bahçesindeki tüm elektrikli cihazların enerjisini tek noktadan kesip açmak istiyorsunuz.
SSR yi bu amaç için kullanabilirsiniz. AMA yukarıdaki mesajdada bahsettiğim gibi izolasyon ile ilgili risk almış olursunuz. Uygulamadan elektrik kapalıyken, prizde elektrik yok diyerek gönül rahatlığı ile müdahalede bulunabilirler. (Aradan zaman geçinde SSR detayı unutulur, priz ile uğraşan kişi için çarpılma tehlikesi olabilir). SSR yerine FAZ ı anahtarlayan kontaktör veya uygun güçte bir röle kullanmanız daha güvenli olur.
SSR yi risklerini kabul ederek / bilerek kullanabilirsiniz.
Röle / kontaktör daha güvenli bir tercih olur.
Bu gibi tesisat ve işlemlerde güvenlik ve standartlara uymaya dikkat edin. Yıllar sonra sizin yerinize bir başkasının müdahale edebileceğini unutmayın.
Geçmişte karşılaştığım bir durum. Müşterinin iş yerinde 3 fazlı bir uzatma kablosunda, toprak hattını mavi renge, yeşil/sarı kabloyuda fazlardan birisine bağlamışlardı. Beklenen ve standartlara göre sarı/yeşili toprak kabul ederek bağlantıyı yaptım. Enerji açılınca pano küle döndü. Allahdan enerji verildiğinde cihaz gövdesine kimse dokunmuyordu. Sadece maddi zarar ile bu durumu atlattık.
Elektrik işinin şakası olmaz.