Arama sonuçları

  1. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 230V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 230V L1 - Toprak: 195V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 260V yukarıdaki değerler sizin aldığınız ölçümlere ait. bu ölçümler bağlamında faz-nötr gerilimleri gayet sağlıklı olduğundan nötr kaymasından bahsedilemez. faz-toprak değerlerine ise (şimdilik) bi...
  2. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    toprağa firarın nereden gerçekleştiğine bağlı açma farklılık gösterebilir. toprak hatası L-PE veya N-PE yönünde olabilir. bu nedenle açmalar direkt ve dolaylı (harmonik) olarak nötrle ilişkilendirilebilir fakat faz-nötr ile faz-toprak ölçümleri muhtemel bi karışıklığı işaret ettiği kanaatindeyim.
  3. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    açıklamanız için teşekkür ederim. mevzuyu şimdi anladım. mevzuya şimdi vakıf oldum. 87Hz tekniğiyle meseleyi uzatmamayım. ayrıca, verdiğiniz linkteki motorun anma frekansı 95Hz'miş.
  4. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    87Hz tekniğinin bile sınırları var. uygun motor ve sürücü seçimi yapmak gerekiyor. bu tekniğe ait güç, tork, devir ve frekans eğrilerini inceledeğimde 4-5 kat gibi güç artımını pek mümkün görmüyorum.
  5. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    ''frekans arttıkça güç de artar'' diye bi ön kabul sezdim, takipteyim :popcorn1:
  6. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    konuyu anlamaya çalışıyorum. motor şöyle bi şey mi? amaç motoru boşta çalıştırmak mı?
  7. kocamanusta

    Ruzgar turbin yapimi

    öncelikle tebrik ederim. yanlış hesap bağdat'tan bile olsa döner derler. bu tür işlere zombi tasarım diyoruz. detay vermediğiniz için anlaşılması ve başkaları tarafından uygulanması pek kolay olmayan işler.
  8. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    konu sahibini beklemekte yarar var. duruma göre beyin fırtınası yaparız.:tamam1
  9. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    konu tam da toprak kayması (heyelan) ile nötr kayması ayırımına gelmişti ki patladı gitti!..
  10. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    daha ilginç bi şey üzerinde çalışıyoruz, artık akım ve KAKR işi sizde :kafa_oksa1:
  11. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    tamamdır. peki, faz-toprak gerilimi 195V olan aynı faz niye nötrle ölçüldüğünde 230V gösteriyor dersiniz?
  12. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    arkadaşın faz-nötr gerilimleri normal, benim senaryomda anormal.
  13. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 195V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 260V L1 - Toprak: 230V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 230V faz-nötr ile faz-toprak ölçümlerinin birlikte olması yetmiyor mu?
  14. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Toprak: 230V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 230V faz-toprak ölümleri de yukarıdaki gibidir. peki bunu nasıl analiz edersiniz?
  15. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    evet, ben de öyle anlıyorum. net olarak bi sınır değeri verilmezse 50V, 30mA'da, 1666 ohm sınır topraklama direnci olur ne yazık ki. ve korkarım birileri çivi ve inşaat teliyle topraklama yapmaya kalkar. yalan yanlış olsa da 2, 5 ve 200 ohm gibi değerler apaçileri tutuyor. ''Çizelge-12 Hata...
  16. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 195V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 260V ölçümleri faz-nötr arasına çektim. teşhisiniz ne olurdu?
  17. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    dostlar, konunun 27. mesajında paylaştığım topraklamalar yönetmeliğinin ilgili kısmında geçen 200 ohm değeri ''hata gerilimi koruma aygıtları'' bağlamında verilmiş bi değer. meslek hayatımda bu tür aygıtlarla hiç karşılaşmadım. ilgili aygıtlarda referans için ayrı bi toprak elektrodu...
  18. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    koruma iletkeni ile nötr karışmış olabilir.
  19. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    TN-S'ye geçiş için öneriler var fakat dağıtım şirketleriyle işbirliği yapılmadan pek mümkün görmüyorum. teorik olarak düşündüğümde ilk aklıma gelen, N-PE birleştirildiği için -eğer var ise- artık akım düzenekleri kesiciyi açtıracağıdır. ayrıca sistem nötürü koptuğunda mahallenin, köyün...
  20. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    aslında galat-ı meşhur bi değer. fırsat bulduğumda kendi penceremden açıklamaya çalışırım. edit: yanlışlıkla kendi mesajımı alıntılamışım. verdiğiniz değerler doğrudur ve sınır değerlerdir. topraklamalar yönetmeliği çizelge 12'de bu değerlere ulaşılabilir. fakat alttaki ilgili kısım öyle...

Forum istatistikleri

Konular
8,775
Mesajlar
142,997
Üyeler
3,517
Son üye
Linwelin

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Abdullah karaoglan falcon_browning Abdullah karaoglan wrote on falcon_browning's profile.
selamın aleyküm ses sistemindeki cızırtıyı hallettınızmi
"Araştırma, ne yaptığını bilmediğinde yaptığın şeydir." - Wernher von Braun
“Kendi yolunu çizen kişi, kimsenin izinden gitmez.” – Nietzsche
Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa (güzel bir alışkanlık başlatırsa), onun sevabı ve kendisinden sonra ona uyanların sevapları, onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin ona da yazılır.
erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Back
Top