multimetre 3v 1.5mA ile diyot kontrolü yapıyor. diyot ve 100 ohm direnç paralel bağlandığında multimetre kaynak gerilimi 100 ohm direnç sebebi ile 0.1320v seviyelerine düştüğüne göre diyot iletime geçirebilecek bir seviyenin altında kaynağa sahip olmuş oluyoruz. yani diyot hiç devreye girememiş...
konu zaten gereksiz şekilde birbirini kırmaya yada üste çıkma çabasına dönüyor. ayrıca kalibrasyon firmaları sadece bizim ölçü aletlerine belge düzenlemiyor çok çeşitli aletler var. manuel bir kumpas için bir ayar ve düzeltme işlemi varmı onu bile bilmiyorken yorum yapmak yada standart bir...
tamir bakım servisi ile kalibrasyon sertifikası için hizmet almayı birbirine karıştırmamak lazım.
örnek vermek gerekirse ben kendi cihazımı gönderdiğimde ölçüm değerlerinde bir sapma olduğunu biliyor ve bunun giderilmesini talep etmiştim. gönderdiğim firma ayar ve kalibrasyon sertifikası...
bursa da kalmet firması ile. işlemi yapan çalışan arkadaş ilk kontrolü benim yanımda yaptı ve hatalı ölçümü tespit etti sonra geresini halleti benim cihaz içi açılmadan ayarlanabildiği için içini hiç açmadan yaptı işlemleri fakat içi açılması gereken bir model olsaydı mecburen müdahale...
merhabalar.
multimetremi kalibrasyon firmasına verdiğimde ilk başta referans cihazla kontrol ettiler. ölçümlerde sapma oranlarının üretici değerleriyle uyumlu olmadığını gördüler ve olması gereken ayarlara getirdiler. bu işlemi yaparken cihazın içini açmaları gerekirse mecburen açıyorlar...
kontrol kalemi kullanmam gereken durumlarda ilk yaptığım iş kontrol kaleminin sağlamlığından emin olmaktır. kontrol kalemi kendime ait sürekli kullandığım alet olsa bile sağlamlığından emin olmadan işe başlamam.
arıza bakım işlerinde kontrol kalemini var olan enerjiyi kesip kesmediğimi kontrol...
şebeke kalitesi ve topraklama direncine göre az yada çok fark oluşması gerekir. bildiğimiz gibi akım en düşük direnç gösteren yolu tercih eder azda olsa fark oluşması gerektiğini düşünüyorum. başıma gelen bir durumda faz nötr arası 225vac faz toprak arası 235vac gerilim okuduğumu biliyorum...
video yu daha önce görmüştüm bende izlediğimde daha yüksek yük kullanarak farklı sonuç alacağına kanaat getirmiştim.
genellikle yaptığım işlerde legrand kullanıyorum. özellikle trifaze roleler çok güvenlir olmadığını gördüm. ölçüm sargılaının baypass edilmemesi gerektiğini görmüş olduk. role...
100w dediğim yük akkor flaman ampul 1000w dediğim yük iki kademeli ısı tabancası ikinci kademe 1500w durum iki kademede de aynı. tam ölçüm yapabilmek için roleyi dağıtıp içeriden dışarıya birkaç test ucu çıkarıp yeniden çalışacak şekilde toplamak lazım. hem zahmetli hem de roleyi tekrar...
legrand marka çalışan bir rolede 100w yükte faz yada nötr giriış çıkış olarak kısa devre ettiğimde yani akım bobinlerini kısa devre ettiğimde iki durumda da açma yapmıyor. yine aynı role de 1000w yükte durum değişiyor akım bobininin birini kısa devre ettiğimde devre açma yapıyor diğerini kısa...
ilk resimde kaçak akım rolesinin açma yapmasını sağlayacak bir bağlantı uyguladığımda ölçüm bobininde oluşan gerilimin şekli ikinci resimde ise aynı durumun multimetre ile ölçümünü görüyorsunuz
üçüncü resimde 100w yük altında nötr giriş çıkışı kısa devre iken ölçüm bobininden aldığım multimetre...