hiç üşenmeden matruşka gibi iç içe geçirmişler normalde bunun içinde dandik bir tel parçası var zaten. 5cm tel parçasının maliyeti 3 wattlık direncin Maliyetinden daha mı fazla yani?Şu taş direnci kırıp içine bakabilir miyiz?
Piyasada sahte dirençler var. Doğrulama yapalım.
Örnek direnç aşağıdaki gibi.
33351 eklentisine bak
Trafonun sekonderini ölçtüğünü gördüm Timur Bey tekrar hatırlattığınız için teşekkürler. Cihaz true rms mi diye baktım üzerinde yazmadığı için yorumumu da bu yönde yaptım. Son eklediğiniz görselde tam olarak söylemek istediğim şeyi açıklamışsınız.Orada pens ampermetre ile yapılan ölçüm, trafo sekonder akımı. Bu akım, sinüsoidal olmasa da AC bir akım. Herhangi bir DC bileşeni de yok. O yüzden True RMS ölçüm özelliğinin olması nedeniyle Kyoritsunun o akımı doğru bir şekilde ölçebilmesi lazım. Benim Fluke 376 FC doğru ölçüm yaptığını biliyorum.
Bir de tabi burada, sekonder akımındaki frekans bileşenleri belirleyici. Eğer çok sivri bir sinyal ölçülüyorsa, orada 50 Hz in harmonikleri mevcuttur. Ama 376 FC nin %2.5 hata ile ölçüm bant genişliği 500 Hz, dolayısıyla 10. harmoniğe kadar gidiyor. Bir de multimetrelerde genelde "crest factor" denen sinyal özelliğine göre de ölçüm hatasi veriliyor. CF değeri 2 nin üzerine çıkarsa, 376 FC nin hata oranında %2 artış olduğu belirtiliyor. Ama doğrultucudaki sekonder akımın CF değeri de çok yüksek görünmüyor, orada sadece harmonik bir bozulma var.
Benim doğrultucuda ölçtüğüm sekonder voltajı (sarı) ve sekonder akımı (mavi, her 10 mV voltaj 1 A akıma karşılık geliyor)
33529 eklentisine bak
Cihaz true rms mi diye baktım üzerinde yazmadığı için yorumumu da bu yönde yaptım.
Şimdi gördüm osiloskopla kıyas edebilirsiniz. Ama tecrübeniz yoksa denemeyin.
abi bu grafikte 7.5A civari akim cektiginizi hesapliyorum, fulluk buna yakin bir deger gosterebiliyor mu?
Akım probuna gerek yok, direncin amacı o. Shubt gibi kullanacağız.Dogan abi, bende merak ettim, akim probu varsa bunu da dener misin lutfen? Ne kadar farkli olctugunu de gorebiliriz sanirim.
Reaktif guc cok enteresanmis, vaybe.
sadece fundamental harmoniğini görürsünüz(50Hz) magnitude olarak daha ufak olacak tabiki.
Bunu okuyp kim demis oyle diye bakinca, asagidakini gordum''büyük bi fark olmaz'', ''biraz daha az ölçer'' gibi laflar teknik foruma yakışmayan bi jargon
aynı devrede trms olmayan pensampermetre veya avometreyle akım ölçümü yapılabilirse şahane olur. benim öngörüm umulduğu gibi büyük bi farkın olmayacağı yönünde.
Osiloskopta düz çizgi olana kadar devreden voltajı kısıyorduk sanırım şimdi hatırladım galiba.@TA3UIS sen minimum voltaj olayını yanlış anlamışsın. Ripple üzerinde minimum voltajı belirleme işini, doğrultucu çıkışında yapıyoruz.