Buton kilitleme

SGizemOc

Yeni Üye
Katılım
14 Aralık 2021
Mesajlar
2
Enjeksiyon kalıplarında kalıp açma butonunun ışık sensörüne göre nasıl kilitlerim, yani ışık yanmadan butona basılmasın
 
Anladığım kadarıyla ışık yanınca bir kontağa ihtiyacınız var. Bu sistem cihaz içinden alınan bir sinyal ile bir röle çektirip de yapılır ama cihaza müdahale etmek istemiyorsanız aşşağıda verdiğim şemayıda uygulayabilirsiniz.
ldr1.png
 
Makina elektronik değilse ışığı bir kontaktör veya röle yakıyordur ve şanslıysan boşta kontak vardır. Buton da bir kontaktörü çalıştığı için ilave 1 adet kabloyla bu işi halledebilirsin.
Botuna bağlı iki kablodan birini söküp ışığı yakan kontaktörün boştaki nc ve no (duruma bağlı) kontağından geçirdinmi bu iş tamam.
 
Son düzenleme:

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
5,984
Mesajlar
102,085
Üyeler
2,516
Son üye
adu33

Son kaynaklar

Son profil mesajları

deneyci wrote on hakan8470's profile.
Sibonge uNkulunkulu ngokuhlukahluka asinike kona.

Bu hangi dil? :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
gruptaki arkadaşlara selamlar. sıteyi bu gün fark ettim. Asansör için 2x7 segment LCD gösterge üretmek istiyorum. acaba bu sayfadaki arkadaşlardan destek alabilirmiyim. LCD nin mantık açılımı ektedir.
deneyci wrote on TA3UIS's profile.
Selam.
Amatör telsiz lisansı nasıl alınıyor?
Lisansı olmayanı forumlarına almıyorlar. :)
Bilgi alamıyoruz.
Back
Top