dalga doğrultma devresinde filtreleme

istisnalar hariç olması gerekenden büyük olmasının bir zararı yoktur. olması gerenden küçük olursa ripple fazla olur. pratikte genelde her 1 amper için 2200uf kullanılır.
 
uf değeri arttıkça inrush akımı artar. ntc kullanmak gerekebilir.
 
Filtre kapasitörü fazla olunca trafo sekonderinden geçen reaktif akımlar da artar. Bu da hem daha fazla ısı kaybı, hem de trafonun anma gücünü verememesi anlamına gelir.
 