Bir transformatorun primerine smpslerde oldugu gibi bir anahtarla DC voltaj darbeleri verelim.

Sekonderi hic dogrultmadan bir dirence baglayalim. Iyide akim cekelim.

Primere uygulanan DC voltaj darbelerinde duty degerimiz %20 civarlarinda olsun.

Primer ve sekonder akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
 
Son düzenleme:
1717255783500.png

ok isareti seconder deki direnc in yandigi nokta, tabi grafigin eksi tarafida olmali , ama ben cizmedim . Artik kac cycle yapar bilemem.
 
trafo endüktansı, gücü, doyuma ne kadar yakın yüklendiği, frekans gibi değerlere göre çok değişik sonuçlar çıkacağını düşünüyorum
 
Tam olarak bağlantı nasıl? Trafonun iki terminali arasına 0 ile +V arası değişen darbe mi vuruyoruz?
 
Bir transformatorun primerine smpslerde oldugu gibi bir anahtarla DC voltaj darbeleri verelim.

Sekonderi hic dogrultmadan bir dirence baglayalim. Iyide akim cekelim.

Primere uygulanan DC voltaj darbelerinde duty degerimiz %20 civarlarinda olsun.

Primer akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
Osiloskopum olmadığı için falstadda denedim akım habire yükseliyor.
Bu akım artışı ne zaman duracak belli değil. :)
falstad simulasyon
 
Buton kapatılınca, primer akımı lineer artmaya başlar. Buton açılınca, primer akımı hızla azalır. Buton kapatılınca tekrar akım lineer artar vs. Yani yavaş yükselen ama hızlı düşen bir testere dişi olur.

Eğer çok sık anahtarlama olursa, testere dişinin ortalama değeri giderek artar. Seyrek anahtarlama yapılırsa, akım her seferinde lineer artar ve hızla sıfıra düşer.
 
salıncak gibi oldu. :)
Küçük vuruşlarla maksimum salınım elde ediliyor.
Direnç koyunca sınırsız akım artışı durdu.
falstad simulasyon
Güç kaynağından çektiği akım ise giderek azalıyor.
 
Normalde histeresis kaybına sebep olan mıknatıslanma, bu durumda birikir. Bunun üzerine oluşan manyetik alan şiddeti (H) nüvenin kapasitesini aşıp yeteri kadar manyetik akı oluşturamayacağı zaman endüktans yok olur ve primer kısa devre olmuş gibi davranır, öyle değil mi? O zaman akı değişimi bu süre içinde duracağı için sekonderin gerilimi sıfırlanacaktır.
 

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
7,909
Mesajlar
130,772
Üyeler
3,169
Son üye
StarLord

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
az bilgili çok meraklı
Back
Top