LM7805 ve Lm7905

erdemtr55

Üye
Katılım
3 Mart 2025
Mesajlar
260
Kolay gelsin arkadaşlar,
Ben lm7805 velm7905 ile + - voltaj regülötürü yaptım.Ama problem var.Regulatör giriş 18v çıkış 13 oluyor.
Zenergibi davranıyor. Nasıl çözerim?
çizimler ekte
 

Ekler

  • DEVRE.png
    DEVRE.png
    146 KB · Görüntüleme: 112
18V AC mi veriyorsun?
Resimdeki şemaya göre Sitmetrik AC Voltaj vermen gerek.
 
Son durum aşağıda, bide 12v dc ile denedim yine 5v düşüyor 6.5 volt sonuç
zener gibi davranıyor
 

Ekler

  • IMG_20250609_192012_584.jpg
    IMG_20250609_192012_584.jpg
    818.3 KB · Görüntüleme: 105
  • IMG_20250609_192009_776.jpg
    IMG_20250609_192009_776.jpg
    674.8 KB · Görüntüleme: 93
  • IMG_20250609_192005_363.jpg
    IMG_20250609_192005_363.jpg
    1,023 KB · Görüntüleme: 104
  • IMG_20250609_192001_395.jpg
    IMG_20250609_192001_395.jpg
    543.3 KB · Görüntüleme: 107
Bu nispeten basit bir devre ve komponentlerin birbirleri ile etkileşimi sınırlı, ama gene de prensip olarak bir devrenin çalışma mantığını öğrenmeye çalışıyorsan, devreyi aşama aşama kurmakta fayda var. Negatif regülatör tarafını komple sök, sadece pozitif taraf kalsın. Sonra da 7805 regülatörünü sök. Trafoyu bağladığın zaman, C1 üzerinde 20VDC gibi bir voltaj görmen lazım. C5 üzerinde de -20VDC görmen lazım. Bu ölçümler şaseye göre.

Eğer bu voltajları görüyorsan, 7805 regülatörü tekrar yerine tak ve çıkışına bak. Eğer 5V yoksa farklı bir 7805 ile dene, belki elindeki arızalıdır.
 