Tabi buradaki varsayım fazın çalışıyor olduğu. Faz çalışmıyorsa, o zaman iyi bir toprak olduğu halde "toprak yok" hatası alırsın.
Yav nötr de yoksa fazı kapatsınNötürün de çalışıyor olması gerekir aksi halde gerilim düşmez ve yine çarpılma riski var.
Gerci o bile sikintili. @taydin sende vardi degil mi? Sen tester i 3lu prize tak ama cikartma takili dursun. 3lu prizide normal prize takarken toprak baglantisini izole et. Tester toprak yok demesi lazim. Simdi tester i sokmeden birde metal govdeli cihaz bagla 3lu prize. Sonra cihaza dokun... Carpilacak misin bir bak...
Nötürün de çalışıyor olması gerekir aksi halde gerilim düşmez ve yine çarpılma riski var.
Biz toprak kalitesi testlerinde iki yöntem kullanıyoruz. Ya toprak hattını binadan tamamen ayırıp üç kazıklı metotla ve toprag direnç meğeri ile ölçüyoruz, veya gene toprak hattını binadan ayırıp çok fonksiyonlu elektrik tesisatı test cihazı ile toprak empedansını ölçüyoruz.
Her durumda mutlaka toprak hattını binadan ayırıyoruz.
Bir elektronik devre ile özellikle de yüksek gerilimle test bana kalırsa çok riskli birşey.
Bu tarz ölçüm için bir şartname de yok bildiğim kadarıyla.
Bir kaza olursa büyük yasal sorunla karşılaşırsınız.
Hangi cihazı kullanıyorsun toprak megeri ve çok fonksiyonlu testte?