Motor Gücü Hesaplama

furkan sevinç

Yeni Üye
Katılım
22 Nisan 2021
Mesajlar
4
380 V 50 hz'lik bir şebekeye bağlı 3 fazlı bir motor her fazdan10A ve 5500 W aktif güç çeken bir motor
1-görünür gücü
2-güç faktörü
3-faz açısı
4-reaktif gücü
hesaplayabilirmisiniz lütfen
 
Aşağıdaki formüller bunların arasındaki ilişkiyi veriyor:

[imath]P_{görünür} = V \times I \times \sqrt{3}\newline P_{reaktif} = P_{görünür} \times \sin(\phi)\newline P_{aktif} = P_{görünür} \times \cos(\phi)[/imath]

Sana V verilmiş, I verilmiş, aktif güç verilmiş, geri kalanları da formüllerden bulabilirsin.
 
Aşağıdaki formüller bunların arasındaki ilişkiyi veriyor:

[imath]P_{görünür} = V \times I \times \sqrt{3}\newline P_{reaktif} = P_{görünür} \times \sin(\phi)\newline P_{aktif} = P_{görünür} \times \cos(\phi)[/imath]

Sana V verilmiş, I verilmiş, aktif güç verilmiş, geri kalanları da formüllerden bulabilirsin.
teşekkür ederim yaptım soruyu birtane daha varda ona da bakabilirmisiniz
 
Türkiye'de kullanılan şehir şebekesinin sinyali osilaskop ile ölçülmesi istenirse sinyalin şekli sinyalin genlik değeri,sinyalin frekansı birde sinyalin periyodu nasıl olur?

Bu çok temel bir soru. Elektrik ile ilgili bir bölümde okuduğunu düşünürsek, Türkiyedeki şehir şebekesi voltajını ve frekansını sormaman lazım, biliyor olman lazım.
 
Bu çok temel bir soru. Elektrik ile ilgili bir bölümde okuduğunu düşünürsek, Türkiyedeki şehir şebekesi voltajını ve frekansını sormaman lazım, biliyor olman lazım.

Bana gelen stajerlere basvuru sirasinda buna benzer seyleri soruyorum. Bilmiyorlar ise staj a kabul etmiyorum. :cheeky1:

Boyle olunca ortalama 3 yilda 1 adet stajer yetistiriyorum. :)
 