İyi günler. 18 adet panelin bağlı olduğu, Solinved marka 8.2 kWh inverterli sistemimiz var. Ancak "AC IN" girişine herhangi bir toprak hattı bağlı değil.
Mahallemizde trafodan yalnızca iki adet kablo geliyor ve inverterin şasesine, kendi yaptığımız dışarıya gömülü toprak hattını bağladı kurulma gelen teknisyenler.
Geçici bir süreliğine de olsa şuanda evin hiçbir prizinde toprak hattı bulunmamakta. Bütün tesisat, prizlere yalnızca faz ve nötr çekilerek yapılmış. Özellikle batarya modundayken, evdeki bütün elektroniklere çıplak ayakla pek dokunulmuyor. Ancak sormak istediğim şey bu değil çünkü, zaten toprak tesisatı çekmeyi düşünüyoruz.
Yaşadığımız sorun: inverter trafodan gelen mahallenin elektriğine geçiş sırasında, beş on dakika sonra veya bazen dört saat sonra; hatta batarya modundayken bile, trafodan gelen elektriğe inverterden önce bağlı olan kaçak akım rolesinin atmasına sebep oluyor.
Bağlantılar şu şekilde:
Mahalle trafosu >>> Elektrik sigortası >>> Kaçak akım rölesi >>> Rcon RCV03 voltaj koruyucu >>> Elektrik sigortası >>> Inverter >>> Ev
Araştırdığım kadarıyla bunun sebebi, inverterin şasesine bağlı toprak hattına, mahalle elektriğinden çok ufak akımların sızıp 500mt ilerideki trafonun nötrüne akması olabilirmiş. Bunu anlayabilmek için bir süredir çaba göstermeme rağmen teknik olarak kısmen anlayabilmiş olsam da henüz tam olarak kavrayamadım.
Sizce problem bu mudur ve öyle ise bunu anlamama biraz yardımcı olabilir misiniz?
Ve asıl sorum: inverterin yanına duvara bir toprak barası koyup, oradan hem inverterin şasesine hem de "AC IN" toprak kısmına bağlantı çekmeli miyiz? Yoksa "AC IN" girişine bağlanacak olan toprak, şaseye bağlı olan topraktan farklı mı olmalı?
Şimdiden yardımlarınız ve okuduğunuz için çok teşekkürler.
Mahallemizde trafodan yalnızca iki adet kablo geliyor ve inverterin şasesine, kendi yaptığımız dışarıya gömülü toprak hattını bağladı kurulma gelen teknisyenler.
Geçici bir süreliğine de olsa şuanda evin hiçbir prizinde toprak hattı bulunmamakta. Bütün tesisat, prizlere yalnızca faz ve nötr çekilerek yapılmış. Özellikle batarya modundayken, evdeki bütün elektroniklere çıplak ayakla pek dokunulmuyor. Ancak sormak istediğim şey bu değil çünkü, zaten toprak tesisatı çekmeyi düşünüyoruz.
Yaşadığımız sorun: inverter trafodan gelen mahallenin elektriğine geçiş sırasında, beş on dakika sonra veya bazen dört saat sonra; hatta batarya modundayken bile, trafodan gelen elektriğe inverterden önce bağlı olan kaçak akım rolesinin atmasına sebep oluyor.
Bağlantılar şu şekilde:
Mahalle trafosu >>> Elektrik sigortası >>> Kaçak akım rölesi >>> Rcon RCV03 voltaj koruyucu >>> Elektrik sigortası >>> Inverter >>> Ev
Araştırdığım kadarıyla bunun sebebi, inverterin şasesine bağlı toprak hattına, mahalle elektriğinden çok ufak akımların sızıp 500mt ilerideki trafonun nötrüne akması olabilirmiş. Bunu anlayabilmek için bir süredir çaba göstermeme rağmen teknik olarak kısmen anlayabilmiş olsam da henüz tam olarak kavrayamadım.
Sizce problem bu mudur ve öyle ise bunu anlamama biraz yardımcı olabilir misiniz?
Ve asıl sorum: inverterin yanına duvara bir toprak barası koyup, oradan hem inverterin şasesine hem de "AC IN" toprak kısmına bağlantı çekmeli miyiz? Yoksa "AC IN" girişine bağlanacak olan toprak, şaseye bağlı olan topraktan farklı mı olmalı?
Şimdiden yardımlarınız ve okuduğunuz için çok teşekkürler.