Otomatik sigorta

erdemtr55

Üye
Katılım
3 Mart 2025
Mesajlar
323
Merhaba arkadaşlar,
Sorun şu C1 amperlik sigorta, dc akımda 12v mesela 1 amperden fazla yük geçince atarmı?
Atarsa tma süresi ac göre uzar mı?
iyi akşamlar
 
AC sigortaların DC de kullanımında sadece ani açma değerleri değişiyor. Aklımda olmayan bir katsayı ile çarpılıyor.Termik açma değerleri ise 1.1-1.2 katından itibaren zamana bağlı olarak açma yapar. Belgeyi daha önce forumda @kocamanusta isimli arkadaş paylaşmış.
 

Ekler

Merhaba arkadaşlar,
Sorun şu C1 amperlik sigorta, dc akımda 12v mesela 1 amperden fazla yük geçince atarmı?
Atarsa tma süresi ac göre uzar mı?
iyi akşamlar
Termik yani aşırı yükte atma eşiği yaklaşık aynı olmalı. Manyetik (kısa devre) açmada karakteristik değişir. O da alternatif akımda bahsettiğimiz akımın büyüklüğünün genelde RMS değer olarak belirtilmesi ile ilgili. DC de bu farklılık olmadığından kafa karışıklığı yapıyor.
 