czorgormez
Temporary user
- Katılım
- 27 Ekim 2022
- Mesajlar
- 1,386
yıldız kullanacaksanız hızı düşürün, bias dirençleri gerekli ama mesafe kısa ise sonlandırma şart değil.
sonlandırmanın amacı kablonun iletim hattı gibi davranarak oluşturduğu yansımaların bit hatasına sebep olmaması. hatta bunun tablosu vardı kac metre/baud olursa sonlandırma direnci gerekli diye. kısa mesafelerde bu iletim hattı yansıması zaten aynı bitin içinde kayboluyor.
hızı düşürürseniz inanılmaz işler yapabiliyor, diyafon sistemlerinde bırak yıldızı 50 dairelik apartmanda her yerden her yere kablo ile bağlı empedans falan zaten yok 6 telli diyafon kablosu. ama nereden kurtarıyor maksimum hız 300 baud. masterda 560 ohm bias dirençleri var.
bir de uzun hatlarda göreceli hızlı haberleşme kullanılacaksa slew rate limited transreceiver (max483) kullanılırsa gene birçok hatanın önüne geçilir.
sonlandırmanın amacı kablonun iletim hattı gibi davranarak oluşturduğu yansımaların bit hatasına sebep olmaması. hatta bunun tablosu vardı kac metre/baud olursa sonlandırma direnci gerekli diye. kısa mesafelerde bu iletim hattı yansıması zaten aynı bitin içinde kayboluyor.
hızı düşürürseniz inanılmaz işler yapabiliyor, diyafon sistemlerinde bırak yıldızı 50 dairelik apartmanda her yerden her yere kablo ile bağlı empedans falan zaten yok 6 telli diyafon kablosu. ama nereden kurtarıyor maksimum hız 300 baud. masterda 560 ohm bias dirençleri var.
bir de uzun hatlarda göreceli hızlı haberleşme kullanılacaksa slew rate limited transreceiver (max483) kullanılırsa gene birçok hatanın önüne geçilir.
SSZTB23 Technical article | TI.com
RS-485 Basics: When Termination Is Necessary, and How to Do It Properly
www.ti.com