  1. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    farklı bi şey mi anlatmak istiyorsunuz acaba diye soru sordum :tamam3:
  2. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    örneğin, bahsi geçen 5kW motorun gerilim-frekans değerlerini arttırarak gücü 6-7kW'ye çıkaramaz mıyız?
  3. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    sizin ölçümlerinizde nötrün hat empedansı çok düşük olduğu için faz gerilimleriniz 230V. L2-PE geriliminiz normal, L1-PE ile L3-PE gerilimleriniz ise anormal. aynı fazların nötr gerilimleri kabul edilebilir olduğuna göre toprak direncinin fazlara göre değişmesini açıklayabilmeniz gerekir. bu...
  4. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 230V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 230V L1 - Toprak: 195V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 260V yukarıdaki değerler sizin aldığınız ölçümlere ait. bu ölçümler bağlamında faz-nötr gerilimleri gayet sağlıklı olduğundan nötr kaymasından bahsedilemez. faz-toprak değerlerine ise (şimdilik) bi...
  5. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    toprağa firarın nereden gerçekleştiğine bağlı açma farklılık gösterebilir. toprak hatası L-PE veya N-PE yönünde olabilir. bu nedenle açmalar direkt ve dolaylı (harmonik) olarak nötrle ilişkilendirilebilir fakat faz-nötr ile faz-toprak ölçümleri muhtemel bi karışıklığı işaret ettiği kanaatindeyim.
  6. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    açıklamanız için teşekkür ederim. mevzuyu şimdi anladım. mevzuya şimdi vakıf oldum. 87Hz tekniğiyle meseleyi uzatmamayım. ayrıca, verdiğiniz linkteki motorun anma frekansı 95Hz'miş.
  7. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    87Hz tekniğinin bile sınırları var. uygun motor ve sürücü seçimi yapmak gerekiyor. bu tekniğe ait güç, tork, devir ve frekans eğrilerini inceledeğimde 4-5 kat gibi güç artımını pek mümkün görmüyorum.
  8. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    ''frekans arttıkça güç de artar'' diye bi ön kabul sezdim, takipteyim :popcorn1:
  9. kocamanusta

    48v 5000w asenkron motor sürme

    konuyu anlamaya çalışıyorum. motor şöyle bi şey mi? amaç motoru boşta çalıştırmak mı?
  10. kocamanusta

    Ruzgar turbin yapimi

    öncelikle tebrik ederim. yanlış hesap bağdat'tan bile olsa döner derler. bu tür işlere zombi tasarım diyoruz. detay vermediğiniz için anlaşılması ve başkaları tarafından uygulanması pek kolay olmayan işler.
  11. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    konu sahibini beklemekte yarar var. duruma göre beyin fırtınası yaparız.:tamam1
  12. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    konu tam da toprak kayması (heyelan) ile nötr kayması ayırımına gelmişti ki patladı gitti!..
  13. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    daha ilginç bi şey üzerinde çalışıyoruz, artık akım ve KAKR işi sizde :kafa_oksa1:
  14. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    tamamdır. peki, faz-toprak gerilimi 195V olan aynı faz niye nötrle ölçüldüğünde 230V gösteriyor dersiniz?
  15. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    arkadaşın faz-nötr gerilimleri normal, benim senaryomda anormal.
  16. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 195V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 260V L1 - Toprak: 230V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 230V faz-nötr ile faz-toprak ölçümlerinin birlikte olması yetmiyor mu?
  17. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Toprak: 230V L2 - Toprak: 230V L3 - Toprak: 230V faz-toprak ölümleri de yukarıdaki gibidir. peki bunu nasıl analiz edersiniz?
  18. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    evet, ben de öyle anlıyorum. net olarak bi sınır değeri verilmezse 50V, 30mA'da, 1666 ohm sınır topraklama direnci olur ne yazık ki. ve korkarım birileri çivi ve inşaat teliyle topraklama yapmaya kalkar. yalan yanlış olsa da 2, 5 ve 200 ohm gibi değerler apaçileri tutuyor. ''Çizelge-12 Hata...
  19. kocamanusta

    Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

    L1 - Nötr: 195V L2 - Nötr: 230V L3 - Nötr: 260V ölçümleri faz-nötr arasına çektim. teşhisiniz ne olurdu?
  20. kocamanusta

    Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

    dostlar, konunun 27. mesajında paylaştığım topraklamalar yönetmeliğinin ilgili kısmında geçen 200 ohm değeri ''hata gerilimi koruma aygıtları'' bağlamında verilmiş bi değer. meslek hayatımda bu tür aygıtlarla hiç karşılaşmadım. ilgili aygıtlarda referans için ayrı bi toprak elektrodu...