Elektrik kesilirken kaçak akım sigortasının atması.

fide

Meraklı ve "nasıl" sorusunu seven biri
Katılım
8 Eylül 2021
Mesajlar
2,981
Bu sabah elektrik gitti geldi. Sonrasında internetin kesilmesinden evde kaçak akım rölesinin attığını farkettim. Elektrik sık kesilmiyor ama nerdeyse her kesildiğinde kaçak akım atıyor. Bu kaçak akımın kalitesi(zliği)nden mi yoksa genel bir durum mu? Normalde evdeyiz ama bazen 2~3 gün evde olmadığımız oluyor. Bu durumda elektrik kesilir kaçak akım atarsa kombi ve buzdolabı gibi çalışması devamlılık gerektiren cihazlarda sıkıntı oluyor.

Sözün özü elektrik kesilirken kaçak akım rölesinin atması normal bir durum mu? Eğer kaçak akım rölesini değiştirmekle kurtulamayacağım bir durum ise modemi kaçak akım rölesinin dışına alıp elektrik kesilince (yada kesilip geri gelince) sistemin son durumunu "elektrik kesildi + geri geldi, sıkıntı yok" yada "elektrik gitti geldi, kaçak akım attı" gibi telegram veya whatsapp üzerinden bildiren bir sisteme ihtiyacım olacak.
 
Bu sabah elektrik gitti geldi. Sonrasında internetin kesilmesinden evde kaçak akım rölesinin attığını farkettim. Elektrik sık kesilmiyor ama nerdeyse her kesildiğinde kaçak akım atıyor. Bu kaçak akımın kalitesi(zliği)nden mi yoksa genel bir durum mu? Normalde evdeyiz ama bazen 2~3 gün evde olmadığımız oluyor. Bu durumda elektrik kesilir kaçak akım atarsa kombi ve buzdolabı gibi çalışması devamlılık gerektiren cihazlarda sıkıntı oluyor.

Sözün özü elektrik kesilirken kaçak akım rölesinin atması normal bir durum mu? Eğer kaçak akım rölesini değiştirmekle kurtulamayacağım bir durum ise modemi kaçak akım rölesinin dışına alıp elektrik kesilince (yada kesilip geri gelince) sistemin son durumunu "elektrik kesildi + geri geldi, sıkıntı yok" yada "elektrik gitti geldi, kaçak akım attı" gibi telegram veya whatsapp üzerinden bildiren bir sisteme ihtiyacım olacak.
Hocam bu bahsettiğiniz neden olur bilmiyorum ama benzer bir duruma ben de denk geldim. KAKR bağladığım evde KAKR açılmıyordu, yani elektriği veremeyordum. Sigortaların hepsini kapatıp, KAKR açıp sonra tek tek sigortaları açtığımda sorunsuz çalışıyordu. Belki de sizin KAKR elektrik kesildiğinde değil de geldiğinde atıyordu.
 
Sigma elektriğin röleyi geri kuran bir sistemi mevcut onu kullanabilirsiniz ama bence atması normal değil. Sayaçtaki sigortadan kapa-bekle-aç yaptıgınızda da atıyor mu ona bakmak gerek sorun şebeke demi röledemi yoksa sizin yüklerinizde mi. Sizin yüklerdeyse sigortaları yarısını kapatıp deneyerek vs artık hangi yükte olduğunu bulursunuz. (eğer sorun nötr toprak arasında değil ise)

Ayrıca röleniz AC tipi ise A tipine geçmekte fayda var. Evde ups vs güç elektroniği temelli yük var mı?
 
Hocam bu bahsettiğiniz neden olur bilmiyorum ama benzer bir duruma ben de denk geldim. KAKR bağladığım evde KAKR açılmıyordu, yani elektriği veremeyordum. Sigortaların hepsini kapatıp, KAKR açıp sonra tek tek sigortaları açtığımda sorunsuz çalışıyordu. Belki de sizin KAKR elektrik kesildiğinde değil de geldiğinde atıyordu.
Olabilir abi bunu deneyeyim. Gidince mi, gelince mi atıyor.

Sigma elektriğin röleyi geri kuran bir sistemi mevcut onu kullanabilirsiniz ama bence atması normal değil. Sayaçtaki sigortadan kapa-bekle-aç yaptıgınızda da atıyor mu ona bakmak gerek sorun şebeke demi röledemi yoksa sizin yüklerinizde mi. Sizin yüklerdeyse sigortaları yarısını kapatıp deneyerek vs artık hangi yükte olduğunu bulursunuz. (eğer sorun nötr toprak arasında değil ise)

Ayrıca röleniz AC tipi ise A tipine geçmekte fayda var. Evde ups vs güç elektroniği temelli yük var mı?
KAKR fotosunu ekleyeyim. Tipini bilmiyorum. Daha önce de oldu ama önemsememiştim.
UPS vb bir cihaz yok.
 
Bu sabah elektrik gitti geldi. Sonrasında internetin kesilmesinden evde kaçak akım rölesinin attığını farkettim. Elektrik sık kesilmiyor ama nerdeyse her kesildiğinde kaçak akım atıyor. Bu kaçak akımın kalitesi(zliği)nden mi yoksa genel bir durum mu? Normalde evdeyiz ama bazen 2~3 gün evde olmadığımız oluyor. Bu durumda elektrik kesilir kaçak akım atarsa kombi ve buzdolabı gibi çalışması devamlılık gerektiren cihazlarda sıkıntı oluyor.

Sözün özü elektrik kesilirken kaçak akım rölesinin atması normal bir durum mu? Eğer kaçak akım rölesini değiştirmekle kurtulamayacağım bir durum ise modemi kaçak akım rölesinin dışına alıp elektrik kesilince (yada kesilip geri gelince) sistemin son durumunu "elektrik kesildi + geri geldi, sıkıntı yok" yada "elektrik gitti geldi, kaçak akım attı" gibi telegram veya whatsapp üzerinden bildiren bir sisteme ihtiyacım olacak.

Masraf yapmadan önce kaçak akim ölçümü yapmanız .

Sigorta kutunuzu fotosunu yayinlamanız .
Kaliteli çekim ve ayrıcana kaçak akım rölenizin fotosu yakın çekim
Sanırım AC tipi olabilir .

Sonrası değişimi düşüncesi .

Bağışık tip kaçak akım koruma rölesi .


rcd.png
 
Son düzenleme:
Bu sabah elektrik gitti geldi. Sonrasında internetin kesilmesinden evde kaçak akım rölesinin attığını farkettim. Elektrik sık kesilmiyor ama nerdeyse her kesildiğinde kaçak akım atıyor. Bu kaçak akımın kalitesi(zliği)nden mi yoksa genel bir durum mu? Normalde evdeyiz ama bazen 2~3 gün evde olmadığımız oluyor. Bu durumda elektrik kesilir kaçak akım atarsa kombi ve buzdolabı gibi çalışması devamlılık gerektiren cihazlarda sıkıntı oluyor.

Sözün özü elektrik kesilirken kaçak akım rölesinin atması normal bir durum mu? Eğer kaçak akım rölesini değiştirmekle kurtulamayacağım bir durum ise modemi kaçak akım rölesinin dışına alıp elektrik kesilince (yada kesilip geri gelince) sistemin son durumunu "elektrik kesildi + geri geldi, sıkıntı yok" yada "elektrik gitti geldi, kaçak akım attı" gibi telegram veya whatsapp üzerinden bildiren bir sisteme ihtiyacım olacak.
Binada jeneratör var mı?
 
Jeneratör yok.
 
smps içeren cihazlardaki Y sınıfı kondansatörler aklıma geliyor. Belki kısa devre olan vardır?
 
IMG_20260312_155328.jpg
IMG_20260312_155336.jpg
 

32A sigortalar büyük
Kısa devre dışında sigorta atmaz .
Kablo yanma riski .
Daire için B tipi kullanılır .
Klima duruma göre C tipi ?
Sigorta kablosu 2.5 mm2 ( priz )
16A - 20A sigorta
Sigorta kablosu 1.5 mm2 ( aydinlatma )
6A - 10A sigorta

Örneğin şohben diyeyim .
Özel hat diyelim 4 mm2 kablo 32 A sigorta olur

Sigorta kutusunun içini açacak kablo kesitine bakmanız .
Zaten 32A lik kullanilan cihaz ürünler nelerdir ?
Tesisatınız monofaze 40A kakr var .
Zaten iki sigorta 32A + 32A - 64A eder.
Hiç mantıklı değil .

Tüm sigortaları değişimi yapılmalı .
Kolay gelsin sağlıcakla
 
Evde elektrikli şofben ve 2 tane klima var. Ütü, fırın gibi ciddi elektrik tüketen cihzlar da mevcut ama aynı anda kullanılmıyor. KAKR yaklaşık 1 sene önce takıldı. Şimdiye kadar kaçak akımdan dolayı atma hiç olmadı. Sadece 1~2 kez elektrik kesintisinde attı.
Bina 24 yıllık. Panodaki diğer şalterler ne zaman takıldı bilmiyorum. 15 sene önce önceki ev sahibi tadilat yaparken değişmiş de olabilir, bina ile yaşıt da olabilir. Bilmiyorum.
 
Evde elektrikli şofben ve 2 tane klima var. Ütü, fırın gibi ciddi elektrik tüketen cihzlar da mevcut ama aynı anda kullanılmıyor. KAKR yaklaşık 1 sene önce takıldı. Şimdiye kadar kaçak akımdan dolayı atma hiç olmadı. Sadece 1~2 kez elektrik kesintisinde attı.
Bina 24 yıllık. Panodaki diğer şalterler ne zaman takıldı bilmiyorum. 15 sene önce önceki ev sahibi tadilat yaparken değişmiş de olabilir, bina ile yaşıt da olabilir. Bilmiyorum.

Sigorta kutusunun içinin fotosunu yayınlamanız .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Linyelerin kablo kesitlerini fotosunun üzerine yazmanız .
Baglanti barasının kesitinin önemi.
Bir sigortaya iki linye bağlanmış ise sigorta fazlalastirma yapılmalı .
Sigorta kutusu yenileme?
 
Gevşek bir bağlantı enerji geldiğinde ark yapıyor olabilir. Sayaç ve otomat bağlantıları kontrol edilmeli. Ayrıca şohben de sistemden ayırılıp kaçak yapıp yapmadığı teyit edilmeli.
 
tek tek sigortaları kapat-aç yaptığında kakr benzer bir davranış gösteriyor mu - ya da ana sigortayı kapat - aç yaptığında ?
 
Marka model önerir misiniz?
 
rcd-selection-types-of-rcd.jpg

İnverter varsa AC/DC dönüşümünde filtre kondansatörleri şarj olurken attırabilir.
Dİğer kaçak akım röle çeşitleri bu sorunu çözermi bilmiyorum .
 
Marka model önerir misiniz?
Ben da hala AC tip kullanıyorum yenileme yoluna gidersem A veya B tipi abb takarım herhalde forumda elektrik alanında uzman arkadaşların görüşü daha iyi olur.
İleride elektrikli araba düşünceniz varsa B tipi daha iyi olur.

Marka olarak piyasada siemensin çok çakması olabiliyor diye duymuştum. Scheineder da kötü diye duymuştum ama sebebini bilmiyorum. ABB nin online satış yapan buyuk distribütörleri var diye hatırlıyorum en mantıklısı o gibi. Bir de yerli sigma elektrik ile viko var ama tavsiye verecek kadar bilmiyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
8,991
Mesajlar
145,756
Üyeler
3,631
Son üye
okanbahadirsoygur

Son kaynaklar

Back
Top