Konnektorlerin metal govdeleri

Mikro Step

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eylül 2022
Mesajlar
8,289
Yazici, PC vs gibi cihazlarin PCBlerinde USB vs konnektorlerin metal aksamina ait bacaklar devrelerin GND si ile baglamiyor bunun yerine makine govdesi ile baglaniyor.

Sonucta makine govdesi de bir yerden devrelerin GND si ile birlesiyor. Fakat kisa yoldan GND ye baglamak varken bu tercih edilmiyor.

Neden?
 
1. Cihazlarin bagli oldugu prizlerde toprak voltaji farkliligi varsa ground loopu govde uzerinden dolassin diye yapiliyormus.

2. Yuksek frekansli yayilimlar kablo zirhindan metal saseye gecsin lojik GND ye gecmesi isteniyormus. Metal sase ile lojik gnd arasina ferit boncuk vs konuyormus.

3. Kablo zirhina binecek ESD palsleri dogrudan lojik gndye degil metal govde uzerine bosalsin isteniyormus.
 
Son düzenleme:

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
9,248
Mesajlar
148,431
Üyeler
3,787
Son üye
fotatik

Son kaynaklar

Back
Top