Merhabalar,
Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği" şüphesi uyandırıyor ancak tecrübeli arkadaşların yorumuna ve teknik izahına ihtiyacım var.
Mevcut Donanım:
Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği" şüphesi uyandırıyor ancak tecrübeli arkadaşların yorumuna ve teknik izahına ihtiyacım var.
Mevcut Donanım:
- Kaçak Akım Rölesi: Siemens 5SV4344-0 (40A, 30mA, 4 Kutup, AC Tipi, Gecikmesiz).
- Sistem: Trifaze (3 Faz) mesken aboneliği.
- Nötr-Toprak Arası Gerilim:Sistem çalışırken prizlerde Nötr-Toprak arası 37V - 40V civarında gerilim okuyorum.
- Yük Ayrıldığında (Giriş Tarafı) Ölçüm:Sorunun daire içinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için KAR'ı indirdim. Dairemin tesisatı şebekeden tamamen izole iken, daire girişindeki (apartman hattından gelen) klemenslerden ölçüm yaptım.
- Sonuç değişmedi: Giriş tarafında Nötr-Toprak arası hala 37V.
- Bu durum sorunun daire içinde değil, bina ana hattında veya şebeke trafo nötr noktasında olduğunu gösteriyor gibi.
- Faz Gerilimlerindeki Asimetri (Kritik Nokta):Faz-Nötr arası ölçümlerim stabil 230V görünmesine rağmen, Faz-Toprak ölçümlerinde ciddi bir dengesizlik var:
- L1 - Toprak: 195V
- L2 - Toprak: 230V
- L3 - Toprak: 260V
- Faz-Toprak arasında 195V ile 260V arasında gezen bir dengesizlik varken, Faz-Nötr arasını ölçtüğümde nasıl stabil 230V okuyabiliyorum? Burada Nötr noktası kaydıysa,Faz-Nötr geriliminin de bozulması gerekmez miydi? Yoksa yük durumuna göre bu stabilite bozulmaya açık mı?
- Kullandığım röle standart "AC Tipi" (Siemens 5SV4344-0). Nötr hattındaki bu 37V'luk potansiyel fark ve şebeke girişindeki bu gürültü/dengesizlik, cihazda gerçek bir kaçak olmasa bile rölenin gereksiz açma yapmasına sebep olur mu? Schneider A9R61440 (SI Tipi) veya Siemens F Tipi röleye geçmek bu sorunu maskeler mi yoksa çözer mi?
- Faz-Toprak arasında 260V görmek, elektronik cihazların (Kombi, PC, TV) giriş filtrelerindeki Y-kapasitörleri veya izolasyonları için risk teşkil eder mi? Nötr hattındaki bu direnç, ani yük değişimlerinde (örneğin komşu fırını kapattığında) evimdeki cihazlara yüksek voltaj (overvoltage) gitmesine sebep olur mu?