Tek push buton ve üç fazlı kontaktör ile ON/OFF kontrol

Anladığım kadarıyla darbe rölesi ve yukarıdaki buton aynı mantıkla çalışıyor. Teyplerde butonlar gibi. İlk basışta diğer konuma geçiyor. İkinci basışta eski haline geliyor.

Bu nedenle elektriğin gidip geldiğinde en son konumu neyse onda kalacak.
 
enerji geldiğinde hatta jenerator geçişi sonrası bazı alıcaların hemen devreye girmesi istenir. örneğin hidrofor ve havalandırma motorları gibi.
düşünün enerji kesildi ve geldi; aydınlatmaları tekrar açmakla mı uğraşılacak. örneğin kesinti sonrası evdeki buzdolabı bile zavadak devreye giriyor. alıcının kesinti sonrası devreye girmesi sıkıntı oluşturacaksa farklı yöntemler tabi ki uygulanabilir.
 