Öğretmen27
Aktif Üye
- Katılım
- 21 Mayıs 2019
- Mesajlar
- 603
200v girip 196i cikiyorsa, 220v girip 216v cikmazi lazim degilmi
200v girip 196i cikiyorsa, 220v girip 216v cikmazi lazim degilmi
Sari siyah baglayip devam ediyorum hocam.Evet oran aynı olur
Bir smps i kisa devreye korumak icin seri ampul bagliyoruz.
Izolasyon trafosu varken de baglamaya gerek var mi?
Kisa devrede izolasyon devreyi koruru mu
Bir osiloskop izolasyon trafosu ile çalışırken, osilaskop ile 220V gibi yüksek gerilime dokunulursa neler olur?
Faz govdeye gelsin. Ne de olsa izolasyon tragosu var. Elektrik carpmaz kiEvet o tehlikeli bir iş. Mesela metal gövdeli osiloskop kullanıyorsan, metal gövdeye faz gelebilir
İşin doğrusu, her zaman üzerinde çalışılan cihazı izolasyon trafosuna bağlamaktır. Diğer test cihazların hepsi normal, olması gerektiği gibi topraklı şebekeye bağlanmalı.
Bence iki devrede de çarpılma tehlikesi var. İlk devrede R1, R2 nin ortasına dokununca çarpılıyoruz, ikinci devrede R1'in altına dokununca çarpılıyoruz. İkinci devrede R1 ve R2 nin ortasını toprağa çektiğimiz anda R2 nin altında toprağa göre 1000V a yakın bir voltaj olacaktır.
Evet doğru, ama nerede ölümcül voltaj olmasını tercih edersin? Osiloskobunun gövdesinde mi, yoksa 1000V ile çalıştığı bilinen bir devrenin içlerinde bir yerde mi?