Güncel alçak gerilim tesisatı şartnamesi

ve ekliyorum..25 volt/300 mA=83ohm..
 
Peki ben kendim tercihime göre tesisatı TN yapsam nasıl olur? Sorum teknik anlamda olmaktan ziyade yasal anlamda. Ola ki yeri kiraladık veya sattık, elektrik ile ilgili bir sorundan dolayı yangın çıktı, maddi/manevi hasar oluştu. Sorun TT/TN den olmasa bile, standartlara uygun değildir diye kabak başımıza patlar mı?
Kimseye anlatamazsiniz...
 
Valla zamanında kaliteli kalın bir bakır çubuk çaktırmıştım elektrikçiye. "Gerek yok, ben bu işi 30 yıldır yapıyorum" diye ısrar etse de, zorla verdim çubuğu eline ve çaktırdım :D

Direnç eminim çok düşük çıkacak :tamam2:
 
Valla zamanında kaliteli kalın bir bakır çubuk çaktırmıştım elektrikçiye. "Gerek yok, ben bu işi 30 yıldır yapıyorum" diye ısrar etse de, zorla verdim çubuğu eline ve çaktırdım :D

Direnç eminim çok düşük çıkacak :tamam2:
..gerek yok derken ne yapmayı düşünüyordu acaba?
 
Peki ben kendim tercihime göre tesisatı TN yapsam nasıl olur? Sorum teknik anlamda olmaktan ziyade yasal anlamda. Ola ki yeri kiraladık veya sattık, elektrik ile ilgili bir sorundan dolayı yangın çıktı, maddi/manevi hasar oluştu. Sorun TT/TN den olmasa bile, standartlara uygun değildir diye kabak başımıza patlar mı?
Kendi trafonuz varsa olabilir.
 
Yönetmelikteki çelişkileri duzeltseler herkes rahat edecek.:)


aslında galat-ı meşhur bi değer. fırsat bulduğumda kendi penceremden açıklamaya çalışırım.

edit: yanlışlıkla kendi mesajımı alıntılamışım.


..görüyorum ve azaltıyorum,833/10=83 diyorum.. :)

verdiğiniz değerler doğrudur ve sınır değerlerdir. topraklamalar yönetmeliği çizelge 12'de bu değerlere ulaşılabilir.

ty2.png




fakat alttaki ilgili kısım öyle kanıksanmış ki istemesen de kabulleniyorsun.

ty1.png
 
Son düzenleme:
Peki ben kendim tercihime göre tesisatı TN yapsam nasıl olur? Sorum teknik anlamda olmaktan ziyade yasal anlamda. Ola ki yeri kiraladık veya sattık, elektrik ile ilgili bir sorundan dolayı yangın çıktı, maddi/manevi hasar oluştu. Sorun TT/TN den olmasa bile, standartlara uygun değildir diye kabak başımıza patlar mı?

TN-S'ye geçiş için öneriler var fakat dağıtım şirketleriyle işbirliği yapılmadan pek mümkün görmüyorum. teorik olarak düşündüğümde ilk aklıma gelen, N-PE birleştirildiği için -eğer var ise- artık akım düzenekleri kesiciyi açtıracağıdır. ayrıca sistem nötürü koptuğunda mahallenin, köyün, kasabanın akım dönüşü sizin tesisattan geçiş yapacaktır.
 
Kimseye anlatamazsiniz...

Yav gerçekten bu kadar saçma kanun olamaz bir ülkede ... Doğrusu bence şu olmalı: Diyelim tesisat, mevcut standartlara göre yapılmamış. Eğer buradaki uyumsuzluk yüzünden bir sorun çıkarsa, o zaman hem usülsüzlük cezası, hem de artık ortaya çıkan maddi/manevi zarar neyse ondan sorumlu olması lazım yapan. Ama çıkan sorunun sebebi başka ise, o zaman sadece usülsüzlük cezası keslimeli.
 
Bazı elektrik dağıtım şirketleri kabul aşamasında "dediğim dedik çaldığım düdük" diye tutturunca yapacak pek bir şey kalmıyor. Ama yine de topraklamada en sağlıklı olanı sıfıra en yakın olanı, diğer türlü insan hayatı için kaçak akım rölelerinin çalışıyor olmasını ummaktan başka temenni kalmıyor. Fakat insan yine de müsterih olamıyor. Çünkü bir kaç defa kaçak akım koruma elemanı devreye girse piyasa elektrikçilerinin (işini düzgün yapanları ayrı tutuyorum) çoğunun en çok başvurduğu çözüm yolu kaçak akım korumayı iptal etmek oluyor. Zira geçtiğimiz aylarda bunun acı bir örneği yaşandı. Manisa belediye başkanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Kaçak akım koruma elemanı çalışıyor olsaydı hiçbir şekil koruma elemanı tutmayacaktı. Ama sonuç ortada.
 
Yav gerçekten bu kadar saçma kanun olamaz bir ülkede ... Doğrusu bence şu olmalı: Diyelim tesisat, mevcut standartlara göre yapılmamış. Eğer buradaki uyumsuzluk yüzünden bir sorun çıkarsa, o zaman hem usülsüzlük cezası, hem de artık ortaya çıkan maddi/manevi zarar neyse ondan sorumlu olması lazım yapan. Ama çıkan sorunun sebebi başka ise, o zaman sadece usülsüzlük cezası keslimeli.
Taslak halinde bir çalışma var. Henüz inceleme zamanı bulamadım. Geçenlerde sayın @Fahri Yetiş üstad da paylaşmıştı PDF halinde. Umarım iyiye doğru birşeyler çıkar.
 
Yav gerçekten bu kadar saçma kanun olamaz bir ülkede ... Doğrusu bence şu olmalı: Diyelim tesisat, mevcut standartlara göre yapılmamış. Eğer buradaki uyumsuzluk yüzünden bir sorun çıkarsa, o zaman hem usülsüzlük cezası, hem de artık ortaya çıkan maddi/manevi zarar neyse ondan sorumlu olması lazım yapan. Ama çıkan sorunun sebebi başka ise, o zaman sadece usülsüzlük cezası keslimeli.
Geriye dönük imalatı yapanın hatası olduğu tespiti pek mümkün olmayabilir. Çünkü abonelik sırasında gerekli kontrol yapıldığı için (eğer kontrole gelenlerle ahbap çavuş ilişkisi durumu yoksa) zaten o günün şartlarında geçerli yönetmeliğe göre imalat yapılmış oluyor (yada varsayılıyor). Aradan zaman geçtikten sonra ispat hukuku açısından ne yapılabilir çoğunlukla hiçbir şey. Çünkü imalatı yapan kişi/firma bu benim yaptığım imalat değil revize edilmiş, değiştirilmiş, oynanmış gibi kendini savunabilir ve bu tezinde haklıda olabilir.
 
Bazı elektrik dağıtım şirketleri kabul aşamasında "dediğim dedik çaldığım düdük" diye tutturunca yapacak pek bir şey kalmıyor. Ama yine de topraklamada en sağlıklı olanı sıfıra en yakın olanı, diğer türlü insan hayatı için kaçak akım rölelerinin çalışıyor olmasını ummaktan başka temenni kalmıyor. Fakat insan yine de müsterih olamıyor. Çünkü bir kaç defa kaçak akım koruma elemanı devreye girse piyasa elektrikçilerinin (işini düzgün yapanları ayrı tutuyorum) çoğunun en çok başvurduğu çözüm yolu kaçak akım korumayı iptal etmek oluyor. Zira geçtiğimiz aylarda bunun acı bir örneği yaşandı. Manisa belediye başkanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Kaçak akım koruma elemanı çalışıyor olsaydı hiçbir şekil koruma elemanı tutmayacaktı. Ama sonuç ortada.
Kaçak akım arızasını bulmak spesifik bilgi birikimi gerektiriyor. Çoğu arkadaşımız bu tür arızalarda iptal yolunu seçebiliyor maalesef.
 

Forum istatistikleri

Konular
8,643
Mesajlar
141,299
Üyeler
3,439
Son üye
halil ibrahim

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Abdullah karaoglan falcon_browning Abdullah karaoglan wrote on falcon_browning's profile.
selamın aleyküm ses sistemindeki cızırtıyı hallettınızmi
"Araştırma, ne yaptığını bilmediğinde yaptığın şeydir." - Wernher von Braun
“Kendi yolunu çizen kişi, kimsenin izinden gitmez.” – Nietzsche
Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa (güzel bir alışkanlık başlatırsa), onun sevabı ve kendisinden sonra ona uyanların sevapları, onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin ona da yazılır.
erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Back
Top