Burada common mode'u + ve - girişlerin normal çalışması seviyesi olarak düşünebilirsiniz.
Örnek 1: termokupl 0V üretirken iki uç da 2V ise common mode = 2V.
Örnek 2: termokupl 2mV üretiyorsa bir uç 2.001V diğer uç 1.999V olacaktır. Burada common mode yine 2V, diferansiyel sinyal ise 2mV olur.
Common mode'un karşımıza çıktığı bir başka yer de dışarıdan gelen gürültü. İki kabloyu birbirine sıkıca sardık ve odanın bir ucundan diğerine çektik diyelim. Burada dışarıdan gelen radyo dalgaları, gürültü, vesaire her iki kabloya da eşit biner. Buna common mode noise denir.
Op-ampların common mode hiçbir sinyali görmemesi, sadece diferansiyel sinyal ile çalışması istenir. Bu yüzden op-amp datasheetlerinde "common-mode rejection ratio (CMRR)" diye bir değer bulunur.