Kaliteli ve Kalitesiz Güç kaynağı arasındaki Fark

ugurs

Üye
Katılım
23 Ocak 2024
Mesajlar
37
Selamlar Dostlarım,
Geçenlerde yaptığım bir deneme,aslında bazı şeyleri ne kadar yanlış yaptığımın farkına vardırdı.
Bu tecrübemide sizlerle paylaşmak istedim.
Piyasadan 3 Adet 200w 8A Cata-2580 marka bir trafo sipariş verdim. En azından 3-4 A verebileceğini umuyordum.
5 Metre bir ledim vardı ve ortalama 3,5-4A tam yükte çekiyordu. Trafoyu bağladığım da led lerin bi garip yandığını görüp trafoyu test etmek istedim.
Gerçekten hayal kırıklığı, led de gördüğüm değerleri,hassas projeler de tahmin bile edemiyorum.
Elimde de eskiden kalma bir de Meanwell LRS-200-24 "Firmanın alt modellerinden" bir trafo daha vardı.
Bu iki trafoyu karşılaştırdım. Sonuçlarını aşağıda paylaşıyorum. Güç kaynağı alırken lütfen tekrar düşünün ve yeni aldığınız bir güç kaynağını mutlaka şansınız var ise test edin.

Aldığım değerler,
Cata-2580 200w
Boşta: 23.4V (Trimpot yok)
Yükte: 19.7V
Alınabilinen Max Amper (5m Led) :1.9A

MeanWell LRS-200-24 200w
Boşta: 24.1V (28V a kadar trim mevcut)
Yükte: 24V
Alınabilinen Max Amper (5m Led) : 3.5A


Cata-2580
Cata 2580 Boşta 23.44V.JPG
Cata 2580 Yükte Max Amper.JPG
Cata 2580 4A Yükte 19.7V.JPG



MeanWell LRS-200-24
MeanWell LRS-200-24 Yükte 24V Çökme yok.JPG
MeanWell LRS-200-24 Yükte 3.5A.JPG
 

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
9,091
Mesajlar
146,673
Üyeler
3,680
Son üye
MeftuN

Son kaynaklar

Back