yeni iş yerimde cnc tezgahlarından operatör bilgilerini (rfid ile) ve üretim adetlerini toplamak için bir veri toplama sistemi kuruyoruz.

piyasadan aldığımız bir rfid modülü yerine kendi yaptığımız rfid modülünü kullanma işine giriştik. arduino mcrf522 rfid modülü ve rs485 modülğ ile basit bi prototip yapıp siemens s7 1200 e okunan rfid kart uid sini basıyoruz. rfid sistemini operatör panelinin yanına, geri kalan plcyi de tezgahın kendi elektrik panosuna montajladık. sistemi hep plc ile kart arasında 30cm lik bir kablo ile bağlayarak test ettim. dün sahaya gittik ve makinanın üstüne taktık. yaklaşık 5m lik shieldsiz ve çok damarlı bi kablonun 2 boş kablosuna tx rx i bağladık ve veri ya eksik geldi yada anlamsız datalar geldi. daha sonra sistemi söküp atölyede tekrar denemek için 5m lik bi kablo ile deneme yaptım(shieldsız dandik bi kablo) veri yine bozukdu. daha sonra 10mlik shieldlı bir kablo ile deneme yaptım veri çok güzel geldi. ancak shield ı toprağa bağlasam da bağlamasam da yinede veri güzel geldi.

şimdi soruna baktığımızda kabloadan gibi görünüyor. ancak mevcut kullandığımız hazır rfid modülü tezgahın üstünde yıllardır sorunsuz haberleşiyor. acaba bizim rs485 modülünün haberleşme voltajı 5v değilde 12 mi olmalı? siemens haberleşme modülü datasheet inde birşey göremedim.


6es7241-1ch32-0xb0.jpg
ttl-rs485-seri-donusturucu-karti-max485-1285-53-O.jpg
 
Anladığım kadarı ile mevcut kullandığın modul blendajsız kablo ile yıllardır çalışıyor diyorsun.

O zaman mevcut modulun gürültü filitreleme sistemi kendi yaptığın modulden daha iyi.

Voltaj hakkında fikrim yok. max485 in datasheetine bakmak lazım.
 
rs485 voltajı 5v dur. hat sonuna sonlandırma direnci gerekir. 100 ohm du galiba.
 
rs485 5v benimde anladığım. çünkü datashet de bununşa ilgili bilgi yok. herhalde standart olarak 5v
 
RS 485 balansli sinyal iletimi kullanır. Kabloda ekranlama bir miktar fayda sağlasa da, en önemli fayda, kabloları birbirine dolamakla elde edersin. Yani iki kablo birbirine spiral şeklinde dolanmış olsun.
 
Sinyal kablolarını alıcıya girmeden önce ferit halka içinden birkaç tur yapıp sarmanın faydası olur.
 

Ekler

  • ferride.jpg
    ferride.jpg
    6.1 KB · Görüntüleme: 130
sorun bazı tezgahlardaki plc nin haberleşmesi 115200 mış 9600e çekince düzeldi. cümleten teşekkürler. birde yeni başladığım yerdeki tezgahlar çok özel ve ilginç. herkesin ilgisini çeker diye paylaşıyorum:)

 

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
6,953
Mesajlar
118,778
Üyeler
2,824
Son üye
selocan32

Son kaynaklar

Son profil mesajları

hakan8470 wrote on Dede's profile.
1717172721760.png
Dedecim bu gul mu karanfil mi? Gerci ne farkeder onu da anlamam. Gerci bunun anlamini da bilmem :gulus2:
Lyewor_ wrote on hakan8470's profile.
Takip edilmeye başlanmışım :D ❤️
Merhaba elektronik tutsakları...
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
Back
Top